전기 브레이크 제품 목록 > 모터 회전 정지 감지기 OMD-3 > 모터/펌프

본문 바로가기

모터/펌프

모터/펌프

OHM 전기 브레이크 제품 목록 > 모터 회전 정지 감지기 OMD-3

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 692회 작성일 22-09-27 15:12

본문

삼상 유도 모터에서 전압을 감지합니다. 회전 및 정지는 전기적으로 판단되고 신호가 출력됩니다.

모터 회전 정지 감지기 OMD-3

삼상 유도 모터에서 전압을 감지합니다. 회전 및 정지는 전기적으로 판단되고 신호가 출력됩니다.

OMD-3

포 르 테

  • 모터에 두 개의 전선을 연결하여 간단히 감지 할 수 있습니다.

획득한 표준

유럽 RoHS중국 RoHS세륨증권 시세 표시기증권 시세 표시기증권 시세 표시기

모델 및 사양

모델OMD-3
장착 방법DIN 레일(폭 35mm) 장착
정격 전압(50/60Hz)AC100V 또는 200V
전력 소비2VA
작동 주위 온도0~+55°C
주위 습도85% RH 이하, 결로 없음
출력비전압 접점 출력 1C 접점 AC250V, DC30V 1A
감지 지연 시간0.2 ~ 1.5 초 볼륨으로 가변
환경 대책RoHS2
크기W48×H94×D81
체질량약 190g
  • 이 검출기는 AC200V 삼상 유도 전동기 전용입니다. 단상 정류기 모터 등에는 사용할 수 없습니다.
  • OB 브레이크, OBJ 브레이크 또는 각 회사의 인버터를 사용할 때 배선에 유의해야 할 점이 있기 때문에 문의하십시오.

터미널 블록 권장 전선/단자

* 두꺼운 와이어를 사용할 때는 슬리브 간섭과 같은 단자 블록 구멍의 피치에주의하십시오.
전선 크기 [단일 와이어 / 연선]
(줄무늬 와이어 길이 7 ~ 8mm)
페룰 단자(플라스틱 슬리브 포함/미
포함)
0.3mm 2~2.5mm 2AWG22~AWG14 0.25mm 2~2.5mm 2AWG24~AWG14 

외부 치수 도면

外形寸法図

배선도 예제

모터 정지를 감지할 때 <>

接続図

배선 주의 사항

  • 실수하지 않고 전원 입력을 AC100V 또는 AC200V에 연결하십시오.
    → 이로 인해 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
  • 모터와 OMD-3 사이의 배선은 가능한 한 짧아야합니다.
    → 저주파수 잡음이 모터의 배선에 가해지면 OMD-3이 성공적인 정지를 감지하지 못할 수 있습니다. 따라서, 큰 전류가 흐르는 전력선과의 병렬 배선을 피하는 것과 같은 조치를 취할 필요가 있을 수 있다.
  • OB 브레이크와 OBJ 브레이크를 함께 사용할 때는 브레이크 시간을 조정하십시오.
    → 모터가 회전을 멈추기 전에 브레이크가 다 떨어지면 모터가 완전히 디가우스 될 수 있으며 모터가 회전하더라도 회전 정지로 판단 될 수 있습니다.
  • 인버터와 함께 사용할 경우 인버터의 출력과 인버터의 정지 신호로 인버터를 차단하는 모터 사이에 접점 릴레이를 삽입하십시오. OMD-3의 모터 정지 감지 입력은 모터에서 직접 배선해야 합니다.
    → 접점 릴레이로 인버터 출력이 차단되지 않은 경우, OMD-3는 인버터의 누설 전압으로 인해 모터가 정지된 경우에도 모터가 회전하고 있다고 판단할 수 있습니다.
    → 인버터 출력의 특성에 따라, 회전이 중이더라도 회전이 중지된다고 판단할 수 있다. OMD-3의 출력 신호와 인버터의 정지 신호를 모두 확인하는 회로로 만드십시오.

주의

* 사용하기 전에 사용 설명서를주의 깊게 읽고 올바르게 사용하십시오.
* 가연성 가스, 부식성 가스 및 단열재를 파괴하는 가스는 생성되거나 채워지는 장소에서 사용할 수 없습니다.
* 진동이나 충격이있는 곳에서는 사용할 수 없습니다.
* 이 제품의 설치에는 전기 작업이 필요합니다. 전문 계약자 또는 자격을 갖춘 사람과 상담하십시오.
* 배송시 포장 상태가 손상되었는지 확인하십시오. 포장재가 손상되면 고장이 발생할 수 있습니다. 손상된 경우 제조업체에 문의하십시오.

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com