전기 제어 밸브, 솔레노이드 밸브, 전기 댐퍼 > 전기 버터 플라이 밸브 > 계측기 및 자동화 제어기기

본문 바로가기

계측기 및 자동화 제어기기

계측기 및 자동화 제어기기

OME-TOHO 전기 제어 밸브, 솔레노이드 밸브, 전기 댐퍼 > 전기 버터 플라이 밸브

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 519회 작성일 22-09-23 15:41

본문

컷오프 전기 버터플라이 밸브 VVH-2512 시리즈

VVH-2512
VVH-2512BN온오프 제어 작동
VVH-2512CN135Ω의 위치 비례 제어 작동
VVH-2512EN135Ω×2의 위치 비례 제어 작동
VVH-2512CXN균형 릴레이를 사용한 위치 비례 작동
VVH-2512CEN전기 포지셔너를 사용한 위치 비례 작동

 

VVH-2512 버터 플라이 밸브는 전기 운전자와 컷오프 버터 플라이 밸브를 한 조각으로 결합한 자동 밸브입니다.
다양한 레귤레이터 또는 수동 스위치와 결합하여 임의의 위치 또는 위치 비례 제어를 수행하며 에어컨 장비 및 산업 장비의 냉수 및 온수에 사용되는 다양한 유체의 유량을 제어하는 데 사용됩니다.

 

특수 길이

Cv 값이 크기 때문에 압력 강하가 작으며 배관 비용이 절감됩니다.
높은 최대 작동 압력은 냉각수 공급 시스템, 공장 및 고층 건물에서 대량의 유량을 제어하는 데 적합합니다.
작업자는 응답성이 뛰어난 브레이크가 장착된 커패시터 모터를 사용하며 고출력, 경량 및 소형으로 설계되었습니다.
수동 조작은 독특한 클러치리스 메커니즘 덕분에 쉽게 할 수 있습니다. 또한, 수동 조작으로 인한 전기적 위치 관계의 편차가 없다.
구조가 간단하므로 유지 보수가 쉽습니다.
준비
명목상 직경
50
65
80
100
125
150
200
250
300
 350
Cv 값
전체 스로틀
165
307
425
710
1162
1796
3093
5100
7100
 8930
60도
74
138
191
320
523
808
1392
2295
3193
 4017
유체 유형
물, 바닷물, 공기, 가스
액온
-10°C~+70°C
최대 작동 압력
1MPa
재료
밸브 박스
50A ~ 300A : FCD450,350A : FC200
NBR (EPDM도 허용됩니다)
배관 연결
JIS 5Kg / cm 2 10Kg / cm2
가동 기계
MVH-6
MVH-10
MVH-20
전원 공급 장치 전압
AC, 100 / 110V, 200 / 220V, 50 / 60Hz
전력 소비
최대 40VA.
최대 70VA.
최대 100VA.
타이밍
30/25s 또는 60/50s(50/60Hz)
모터
브레이크가 있는 단상 커패시터 모터, 클래스 E 절연, 정격 30분
보호 구조
실외 (IP55)
주변 조건
-20°C~+60°C
페인트 색상
맨셀 N5

 

 

 

설치 및 운영

1.이 밸브의 배관은 한 쌍의 위상 플랜지 사이에 삽입되고 설치됩니다. 밸브를 파이프의 올바른 위치에 가볍게 설정 한 후 수동으로 밸브를 열고 플랜지를 조이십시오.
2. 밸브의 개폐 상태는 개폐도 지침에 의해 이해 될 수 있습니다. O-C 단자가 통전되면 완전히 열리고 S-C 단자가 통전되면 완전히 닫히고 리미트 스위치에 의해 자동으로 정지됩니다.
3. 제대로 작동하는지 확인한 후 일시적으로 자율 주행 상태를 설정하고 수동으로 다시 확인하십시오.
4. 우리는 전기 작동 중에 수동 조작이 수행되더라도 위험을 초래하지 않는 클러치리스 메커니즘을 채택했지만 가능한 한 전원을 끈 후에 작동하십시오.
5. 산성가스가 있거나 주위 온도가 -20 ~ + 60 °C를 초과하는 장소에 가능한 한 많이 설치하지 마십시오.

 

보존

1. 조작 기계의 기어 부분은 몰리브덴 이황화 그리스로 캡슐화되어 유지 보수가 필요 없으므로 윤활 할 필요가 없습니다.
2. 모터 커버와 전선 드로잉 포트를 방진 및 물방울 방지를 위해 안전하게 조이십시오.
3. 모터가 작동하지 않을 때,
● 모터 코일 분리 ● 전위차계의 나쁜 접촉 또는 분리

● 전원 공급 장치 전압이 정상적이지 않습니다.
그러한 원인이있을 수 있으므로 각각을 확인하십시오.
4. 물 얼룩이나 파편이 액체에 섞여있는 경우 정기적으로 작동하거나 필요에 따라 밸브 부분을 청소하십시오.




회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.