TAKASAGO 직류 전원 > HX-SG 시리즈
페이지 정보
본문
HX-SG 시리즈
동전압의 기종 혼재·10대까지 병렬 운전이 가능합니다.
HX-SG 시리즈CE 마킹 대응 |
|
---|
특징 | |
---|---|
1. 지능형 병렬 운전 기능 탑재. 용량이 다른 동전압의 기종 혼재로 총 10대까지 병렬 운전 가능 | 2.전용 케이블로 대수도 합계 용량도 자동식 |
3. 풀 디지털 제어로 더욱 편리하게 | 4. 고속 응답 1ms로 대전력 타입에서도 고안정 |
5. 선진 스위칭 기술로 고효율 90% 이상 실현 | 6. 시리얼 통신 포트 표준 장비 |
7. 옵션 기능의 충실(내부 저항 가변, 순차 ON/OFF, 상승 모드 선택 기능 등) | 8.입력(동작 전원)은 국내용 3상 200V 외 해외에서 주류의 3상 400V(342V~440V)에도 대응 |
9.50μm 이상의 입자에 대응한 방진 필터 표준 장비 | 10. 방진 필터 장착 상태에서 주위 온도 50℃에서도 100% 연속 출력 가능 |
11. 신뢰성 향상으로 3년 보증 실현 | 12.10 스텝 시퀀스 기능 지원 |
관련 애플리케이션 |
---|
동전압의 기종 혼재·10대까지 병렬 운전이 가능합니다.
- 특징1내부 저항 가변 기능
- 특징2러시 전류 억제 기능(CC 우선 모드)
≪상승 모드 선택 기능≫ - 특징3슬루율 가변 기능
- 특징4외부 제어 신호 · 모니터는 전원 출력과 절연
- 특징5지능형 병렬 운전 기능
- 특징6과도 회복이 열화되지 않는 신회로 방식 채용
- 특징7전원 단독으로 간단한 시퀀스 동작이 가능
- 기타풀 디지털 제어
특징 1내부 저항 가변 기능
전원의 내부 저항을 의사적으로 가변함으로써 태양전지, 연료전지, 화학전지를 에뮬레이션할 수 있습니다. 정전압 모드로 동작하고 있을 때, 부하 전류에 의한 전압 강하를 의도적으로 발생시키는 것이 가능하고, 이 기능에 의해 화학 전지(방전시)의 내부 저항이나 태양 전지 연료 전지의 I-V 특성을 보다 쉽게 근사시킬 수 있습니다. 외부 저항 등을 사용하지 않기 때문에 번거로운 저항값을 변경할 때마다 저항기 등의 전환 작업도 필요하지 않습니다. 또한 저항체로부터의 발열이나 전력 손실이 없습니다. 외부의 물리적 접동식 저항기에 비해 반도체 방식 디지털 제어의 등가 동작이므로, 브러시 등 열화나 경년 변화에 따른 갈리Ω과 같은 접점 등의 접촉 불량에 의한 채터링이나 저항값이 불안정한 상황 등 없습니다. 반복 재현성도 걱정없이 RS-232C 인터페이스에서 쉽게 설정할 수 있습니다.
설정된 내부 저항값에 따라 출력 전류에 반비례하도록 고속으로 내부 저항 상당 분 출력 전압값을 변화시키기 때문에 외장 저항 방식에 비해 외장 저항의 전력 손실이 없으므로 설치 공간이나 공조 손실 가 크게 줄어 듭니다.
※직류적인 동작에 한정합니다. 과도 현상의 근사에는 적합하지 않습니다.
출력· 전압 타입 | 30V 타입 | 60V 타입 | 120V 타입 | 400V 타입 | 500V 타입 | 1000V 타입 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총출력 | 가변 범위 | 설정 해상도 | 가변 범위 | 설정 해상도 | 가변 범위 | 설정 해상도 | 가변 범위 | 설정 해상도 | 가변 범위 | 설정 해상도 | 가변 범위 | 설정 해상도 |
6kW | 0~150mΩ | 2mΩ | 0~600mΩ | 5mΩ | 0~2.4Ω | 0.1Ω | 0~26.7Ω | 0.2Ω | 0~41.7Ω | 0.5Ω | 0~167Ω | 2Ω |
12kW | 0~75.0mΩ | 0.5mΩ | 0~300mΩ | 2mΩ | 0~1.2Ω | 0.1Ω | 0~13.3Ω | 0.1Ω | 0~20.8Ω | 0.5Ω | 0~83Ω | 1Ω |
18kW | 0~50.0mΩ | 0.5mΩ | 0~200mΩ | 2mΩ | 0~800mΩ | 5mΩ | 0~8.9Ω | 0.1Ω | 0~13.9Ω | 0.2Ω | 0~55.6Ω | 0.5Ω |
24 kW | 0~37.5mΩ | 0.2mΩ | 0~150mΩ | 2mΩ | 0~600mΩ | 5mΩ | 0~6.67Ω | 0.05Ω | 0~10.4Ω | 0.1Ω | 0~41.7Ω | 0.5Ω |
30kW | 0~30.0mΩ | 0.2mΩ | 0~120mΩ | 2mΩ | 0~480mΩ | 5mΩ | 0~5.33Ω | 0.05Ω | 0~8.3Ω | 0.1Ω | 0~33.3Ω | 0.5Ω |
36 kW | 0~25.0mΩ | 0.1mΩ | 0~100mΩ | 1mΩ | 0~400mΩ | 5mΩ | 0~4.44Ω | 0.05Ω | 0~6.94Ω | 0.05Ω | 0~27.8Ω | 0.5Ω |
42kW | 0~21.4mΩ | 0.1mΩ | 0~85mΩ | 1mΩ | 0~343mΩ | 2mΩ | 0~3.81Ω | 0.05Ω | 0~5,95Ω | 0.05Ω | 0~23.8Ω | 0.2Ω |
48kW | 0~18.8mΩ | 0.1mΩ | 0~75mΩ | 1mΩ | 0~300mΩ | 2mΩ | 0~3.33Ω | 0.05Ω | 0~5.21Ω | 0.05Ω | 0~20.8Ω | 0.2Ω |
54 kW | 0~16.7mΩ | 0.1mΩ | 0~66mΩ | 1mΩ | 0~267mΩ | 2mΩ | 0~2.96Ω | 0.05Ω | 0~4.63Ω | 0.05Ω | 0~18.5Ω | 0.2Ω |
60 kW | 0~15.0mΩ | 0.1mΩ | 0~60mΩ | 1mΩ | 0~240mΩ | 2mΩ | 0~2.67Ω | 0.05Ω | 0~4.17Ω | 0.05Ω | 0~16.7Ω | 0.2Ω |
66 kW | 0~13.6mΩ | 0.1mΩ | 0~54mΩ | 1mΩ | 0~218mΩ | 2mΩ | 0~2.42Ω | 0.05Ω | 0~3.79Ω | 0.05Ω | 0~15.2Ω | 0.2Ω |
72 kW | 0~12.5mΩ | 0.1mΩ | 0~50.0mΩ | 0.5mΩ | 0~200mΩ | 2mΩ | 0~2.22Ω | 0.05Ω | 0~3.47Ω | 0.05Ω | 0~13.9Ω | 0.2Ω |
78 kW | 0~11.5mΩ | 0.1mΩ | 0~46.0mΩ | 0.5mΩ | 0~185mΩ | 2mΩ | 0~2.05Ω | 0.05Ω | 0~3.21Ω | 0.05Ω | 0~12.8Ω | 0.1Ω |
84 kW | 0~10.7mΩ | 0.1mΩ | 0~42.5mΩ | 0.5mΩ | 0~171mΩ | 2mΩ | 0~1.90Ω | 0.05Ω | 0~2.98Ω | 0.05Ω | 0~11.9Ω | 0.1Ω |
90 kW | 0~10.0mΩ | 0.1mΩ | 0~40.0mΩ | 0.5mΩ | 0~160mΩ | 2mΩ | 0~1.78Ω | 0.05Ω | 0~2.78Ω | 0.05Ω | 0~11.1Ω | 0.1Ω |
96 kW | 0~9.4mΩ | 0.1mΩ | 0~37.5mΩ | 0.5mΩ | 0~150mΩ | 2mΩ | 0~1.67Ω | 0.05Ω | 0~2.60Ω | 0.05Ω | 0~10.4Ω | 0.1Ω |
102 kW | 0~8.8mΩ | 0.1mΩ | 0~35.0mΩ | 0.5mΩ | 0~141mΩ | 2mΩ | 0~1.57Ω | 0.05Ω | 0~2.45Ω | 0.05Ω | 0~9.8Ω | 0.1Ω |
108 kW | 0~8.3mΩ | 0.1mΩ | 0~33.0mΩ | 0.5mΩ | 0~133mΩ | 2mΩ | 0~1.48Ω | 0.05Ω | 0~2.31Ω | 0.05Ω | 0~9.3Ω | 0.1Ω |
114 kW | 0~7.9mΩ | 0.1mΩ | 0~31.5mΩ | 0.5mΩ | 0~126mΩ | 2mΩ | 0~1.40Ω | 0.05Ω | 0~2.19Ω | 0.05Ω | 0~8.8Ω | 0.1Ω |
120kW | 0~7.5mΩ | 0.1mΩ | 0~30.0mΩ | 0.5mΩ | 0~120mΩ | 2mΩ | 0~1.33Ω | 0.05Ω | 0~2.08Ω | 0.05Ω | 0~8.3Ω | 0.1Ω |
특징 2러시 전류 억제 기능(CC 우선 모드) ≪상승 모드 선택 기능≫
전력용 다이오드나 고출력 LED 등에 일정한 전류를 흘려 통전 시험을 실시하는 용도에서는, 종래의 직류 전원에서는 내부 회로에 개조를 가할 필요가 있었습니다. 이것은, 종래의 직류 전원이 주로 정전압에서의 사용을 상정하고 있기 때문에, 다이오드와 같이 비선형인 V-I 특성을 가지는 부하에 대해서, 정전압 모드로 기동→전류 제로→ 순방향 임계치 전압을 넘는→전류 급격히 상승→정전류 설정치를 오버→전류 제어 개시(트랜스퍼 영역)→정전류에 안정이라는 과정을 따르기 위해서였습니다. HX-S-G4 FI시리즈에서는 사용 목적에 맞추어 종래의 정전압(CV) 우선 모드와 다이오드 등에 최적인 정전류(CC) 우선 모드를 선택 사용할 수 있도록 했습니다. 이는 다이오드 부하에서도 오버슈트 없이 빠른 상승 전류를 제공한다.
특징 3슬루율 가변 기능
출력 전압, 전류의 슬루율(상승율, 강하율)을 설정하는 기능을 장비했습니다. 이 기능은 전압, 전류, 상승, 강하에 대해 각각 설정할 수 있으며, 출력 ON-OFF 시, 출력 설정 변경 시 어느 쪽에도 유효합니다.
출력 전압, 전류의 슬루율(상승율, 강하율)을 설정하는 기능을 장비했습니다. 이 기능은 전압, 전류, 상승, 강하에 대해 각각 설정할 수 있으며, 출력 ON-OFF 시, 출력 설정 변경 시 어느 쪽에도 유효합니다.
태양전지 등 완만하게 변화하는 발전 디바이스의 최대 전력점 추종(MPPT) 장치의 적정 시험 등에 최적입니다.
또한 전원 장치에서 스위치 ON/OFF에 의한 통전에서는 정상 동작하지만 완만하게 변화하는 발전 장치에서는 정상 동작하지 않는 경우, 또는 0V에서 그 장치의 정격 전압까지 완만하게 가변하면 냉각용 팬이 회전하기 전에 내부 회로가 동작해 배열할 수 없는, CPU 등을 내장한 디지털 제어 회로의 초기화 단계가 길어져, 그동안 파워부나 주변 장치와 협조를 취할 수 없는, 발진 회로가 정상적으로 동작하지 않는 등의 이상한 거동을 일으킨다 없는지 테스트하는 경우에도 최적입니다.
또한 램프나 대용량 콘덴서(용량이 큰 것 배터리 등은 역류 방지 대책 필요), 유도 부하(접속하는 경우 역류 방지, 역기전력 대책 필요) 등 돌입 전류가 수명에 영향을 주는 부하에서는 전압의 서 올릴 때 슬로프를 붙여 돌입 전류를 억제하고 싶은 경우에도 최적입니다.
특징 4외부 제어 신호 · 모니터는 전원 출력과 절연
출력 전압·출력 전류의 외부 아날로그 컨트롤, 출력 전압·출력 전류의 아날로그 모니터 등의 아날로그부는 내장된 절연 앰프(아이솔레이션 앰프)로 전원 출력부와 절연되어 있으므로 고가의 아이솔레이션 앰프는 불필요 입니다. 또 외부로부터의 출력 ON/OFF 제어, 전원 상태·알람(스테이터스) 신호나 긴급 정지 신호 입력, PC와의 통신 IF포트 등도 내장의 포토 커플러 회로 등에 의해 전원 내부와 절연되어 있습니다. 공통 라인(접지 접지)도 절연되어 있으므로, 다른 전위에서의 사용 외에, 공통 모드 노이즈의 저감이나 전류의 회전에 의한 단락이나 계측측에서의 감전 등을 방지하는데 도움이 됩니다.
특징 5지능형 병렬 운전 기능
동전압이 다른 용량의 기종에서도 전용 플랫 케이블(별매의 병렬 운전 케이블)을 접속하는 것만으로 접속 대수(최대 10대)를 자동 인식. 병렬 운전 케이블이 PARA OUT만 연결된 전원이 마스터로 동작합니다. 이 마스터기에 병렬 운전 케이블로 데이지 체인 방식으로 접속된 전원의 병렬 정보가 집약되므로, 병렬 접속을 의식하지 않고 마치 하나의 대용량 전원으로서 원컨트롤(계측치, 설정값, 보호값 등도 합한 값으로 간단 컨트롤)로 제어할 수 있습니다. 일반적으로 개별적으로 사용하고 용량이 필요할 때만 병렬로 사용하는 경우에 적합합니다.
특징 6전달 회복이 열화되지 않는 신회로 방식 채용
병렬 대수를 증가해도 과도 회복 특성(정전압 동작에서의 부하 전류 급변에 대한 전압 변동의 회복 특성)이 열화되지 않는, 새로운 마스터 슬레이브 방식을 채용. 마스터와 슬레이브 간의 제어 지연이 없으며 항상 양호한 과도 회복 특성을 유지합니다.
특징 7전원 단독으로 간단한 시퀀스 동작이 가능
HX-SG 시리즈는 10스스텝 시퀀스를 탑재하고 있으며, 설정은 전면 FNUC 키로 할 수도 있지만, 부속의 PC 소프트웨어에 의해 간단하게 설정을 할 수도 있습니다.
- ① 스텝 1부터 스텝 10까지의 각 스텝마다 프리셋 CV/CC값, 제어 내용(STEP or SWEEP), 제어 시간(0.1초-9999분 59.9초)을 설정하여
동작 가능합니다. (FUNC110~159) - ② 반복 횟수는 1회에서 9999회 또는 영구적으로 반복 설정 가능합니다. (FUNC101)
- ③ 반복 횟수 종료시 OUTPUT OFF할지, OUTPUT을 계속할지 선택할 수 있습니다. (FUNC102)
- ④ 시퀀스 동작 중에 도중 정지했을 경우, 정지한 부분에서 시퀀스 동작 기능을 계속할지(FUNC100을 2로 설정)
또는 시퀀스의 처음부터 다시 시작(FUNC100을 1로 설정)의 선택이 가능합니다.
기타풀 디지털 제어
전압·전류나 보호 레벨, 설정·계측 표시 모두 4자리수 디지털, 3조의 전압·전류·보호 레벨을 설정 가능
시리얼 통신 포트 표준 장비
RS-232C/RS-485를 표준 장비(최대 31대 접속)
※ VBA, VB·NET에서의 직류 전원 장치·전자 부하 장치 제어 소프트웨어 개발자용 통신(RS-232C) 샘플 소스는 이쪽
출력 ON/OFF 스위치를 무효화
설정에 따라 전면 패널의 ON/OFF 스위치를 사용하지 않고 전원 투입 후 약 2초 후에 출력이 상승하도록 할 수 있습니다. 배전반의 브레이커나 개폐기등이나 임베디드 장치내의 주전원으로부터 일괄 통전에 의해 설정된 값으로 출력 가능합니다.