디지털 전기 포지셔너> 포지셔너 및 컨버터 > 계측기 및 자동화 제어기기

본문 바로가기

계측기 및 자동화 제어기기

계측기 및 자동화 제어기기

OME-TOHO 디지털 전기 포지셔너> 포지셔너 및 컨버터

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 488회 작성일 22-09-23 15:32

본문

new_eye_convert_control.png

디지털 전기 포지셔너 (RX-1003DK / RX-1003DKS)

products_new1

포 르 테

・내장 제어 모터 타입(당사의 최초 CPU 장착형)

 (전기 포지티브 최초) 이상 경보 출력 단자에 램프 등을 연결함으로써, 외부로부터의 이상 발생을 모니터링 할 수 있습니다.

・ 입력 신호 개방 및 피드백 전위차계 입력 이상 등의 자체 진단 기능 추가

・ 이상 발생 시 정지 방법을 선택할 수 있습니다.

・기존 모델(RX-1003CKU)에서 배양된 모터 구동회로를 우회하여 신뢰성이 확보됩니다.

・국제 표준/RoHS 지침 준수

 

 

라 인 나 푸

모양 표현

물질교체 가능한 현재 모델
RX-1003DK비례 제어 유형RX-1003CKU/CKUI
RX-1003DKS비례 제어 타입/수동 제어 스위칭 타입RX-1003CKUS/CKUIS
준비
전원 공급 장치 전압
AC100~AC220[V]
환경 대책
RoHS 지침 준수
진동 저항(신규)
IEC60068-2-6 (XYZ 축, 5-1000[Hz], 20m/S2,90[분])
EMC 성능*1(신규)
IEC61000-6-2 * 정전기 * 무선
주파수 전자기장 방사선 * EFT / B, 서지 * 전압



* 단기 정전
IEC61000-6-4・전도 간섭 측정
・방사
간섭 측정
입력 신호 열기
전류 입력 :D C4-20[mA] 전압 입력 :D C1-5[V] 전압 입력 :D C0-10[V]
 
입력 저항
전류 입력: 250[Ω] 전압 입력: 100[kΩ]
이상

피드백 전위차계 신호

135[Ω]
무의미한 영역(조작성 UP)
로터리 스위치에서 0.5~4.25[%]의 16단계 설정(공장 설정 1[%])
단계 수(성능 UP)
약 170스텝(기존 모델: 약 100스텝)
조건: MCH-6CE, 무부하, 30초 내에 90도 스트로크
개방 출력 신호
전류 출력 : DC4-20 [mA] 전압 출력 : DC1-5 [V]
알람 출력(신규)
AC / DC24 [V] 0.2[A]
자기 진단 (새로운)
4종(개방 입력 이상, 피드백 전위차계 신호 이상 등)
타이머 다시 시작(NEW)
회전식 스위치에 의한 0~9의 10단계 설정(공장 설정 0[s])
자금

*1: 준수 예정(EMC 성능 테스트는 MCH-6CE 형식으로 수행되며 개폐 및 출력 모두 4-20mA]에서 수행됨)

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.