양방향 전원 > RPS 시리즈 > 계측기 및 자동화 제어기기

본문 바로가기

계측기 및 자동화 제어기기

계측기 및 자동화 제어기기

TAKASAGO 양방향 전원 > RPS 시리즈

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 471회 작성일 22-09-30 11:14

본문



RPS 시리즈

모터, 인버터, 컨버터 등의 전원 공급에 최적

전력 회생형 양방향 직류 전원

RPS 시리즈

  • 출력 전압:650V~1000V
  • 출력 전력:100kW~400kW
  • 가격은 문의하시기 바랍니다.
특징
1. 공간 절약·경량2. 고효율 회생 기술
3. 풍부한 작동 모드4. 부하 변동에 영향을 받기 어려운 안정성
5. 고속 동작6. 안전 기능
7. 슬루율 기능8. 터치 패널에 의한 간단한 조작
9.LAN을 통한 감시·제어 기능10. 전환 기능(옵션)
11.배터리 모의 기능(옵션)

RPS 시리즈

고속 동작, 고정밀도, 고신뢰성을 겸비, 전력 회생 기술에 의해, 고효율, 저환경 부하를 실현




특징 1공간 절약·경량

대용량 유닛의 채용에 의해, 추가 공간 절약, 경량화를 실현

공간 절약·경량

특징 2고효율 회생 기술

회생시의 전력을 열에너지로 변환하지 않고, 전력계통에 회생하기 위해, 공시체로부터 발생한 에너지를 유효 활용해, 시험시의 CO2의 배출을 저감
또한, 주위에 방출되는 열에너지의 발생을 억제함으로써, 공조 설비 및 그 운전에 드는 비용을 삭감

고효율 회생 기술

특징 3풍부한 작동 모드

기본적인 정전압(CV) 모드, 정전류(CC) 모드나 정전력(CP) 모드에 더해, 정전압 모드시에 2차 전지를 간이 모의하는 내부 저항 가변 기능(※)을 서포트
※:본 기능 에 의해 부하 전류에 의한 전압 강하를 의도적으로는 발생할 수 있기 때문에, 2차 전지 등의 내부 저항을 간이적인 모의가 가능

특징 4부하 변동에 영향을 받기 어려운 안정성

인버터 등의 시료의 부하 조건에 관계없이 안정된 전압을 공급할 수 있으므로 정확한 출력 특성이나 손실 평가가 가능

부하 변동에 영향을 받기 어려운 안정성

【사양】
전압 변동값: 정격 출력 전압의 ±1% 이하
조건: 정격 부하 전류의 0%~±100%로 급변시켰을 경우의 최대 변동값

특징 5고속 동작

-300A~300A간의 전류 응답 속도가 5msec 이하로 고속이고, 원활한 역행(구동) 회생(흡수) 전환을 실현
또, 전류의 오버슈트나 언더 슈트가 없기 때문에, 공시체에의 스트레스를 억제

고속 동작

【사양】
전류 응답 시간(CC 모드): 5 msec
조건: 전류 모드에서 정격 출력 전류의 -100~100%까지 변화시켰을 경우에 설정값의 -90%~+90%에 도달할 때까지의 시간

특징 6안전 기능

고객의 소중한 공시체를 파괴하지 않기 위해, 세세한 보호 기능을 표준으로 서포트
·과전압 보호, 과전류 보호, 과온도 보호
·누전 브레이커
·이상 발생시에는, 전원 출력을 안전하게 정지

특징 7슬루율 기능

돌입 전류를 억제하고 싶은 경우를 상정하여 출력 전압, 전류의 슬루율(상승율, 강하율)을 설정할
수 있습니다. OFF 시, 출력 설정 변경 시 어느 쪽에도 유효

(설정 범위)
전압:1.00V/S ~ 풀 스팬/S
전류:0.00A/S ~ 풀 스팬/S
※0.00A/S 설정시는 최고속(5ms)으로 응답

슬루율 기능

특징 8터치 패널을 통한 간편한 조작

장치 전면을 터치 패널로 함으로써 전원의 출력 전압값이나 전류값 등의 각종 파라미터 설정이 간단

터치 패널을 통한 간편한 조작

특징 9LAN을 통한 모니터링 및 제어 기능

전용의 리모트 소프트(표준 첨부)를 LAN 포트 장비의 PC로 이용하는 것으로, LAN 경유로 전원의 제어·상태 감시를 실시하는 것이 가능

LAN을 통한 모니터링 및 제어 기능

특징 10전환 기능(옵션)

전압을 HIGH(1000V) 레인지와 LOW(650V) 레인지의 2개의 레인지 전환에 대응하고 있기 때문에, 공시체의 입력 조건에 맞추어 고정밀도의 출력 전압을 제공

전환 기능(옵션)

특징 11배터리 모의 기능 (옵션)

전지 충전율(SOC)에 대응한 전류-전압 특성(IV 특성)의 설정이나 이차 전지에 의한 등가 회로로부터 시뮬레이션
할 수 있기 때문에, 실차에 가까운 배터리 거동의 모의 환경을 제공

배터리 모의 기능 (옵션)
배터리 모의 기능 (옵션)

이차 전지의 등가 회로에서도 설정이 가능 → 설정외의 동작도 자동으로 계산하여 최적의 동작을 시뮬레이션

배터리 모의 기능 (옵션)
배터리 모의 기능 (옵션)


사양 일람

RPS 시리즈의 사양을 확인하실 수 있습니다.

모델명RPS650-300RPS650-600RPS650-900RPS650-1200
정격650V300A100kW650V600A200kW650V900A300kW650V1200A400kW
출력범위※
※주의사항
정격전력을 넘는 경우 전류는 전력 리미터에 의해 제한됩니다. 회생측 10V 이하에 대해서는, BIAS 전원 옵션 미대응의 경우, 설정 전류가 흐르지 않는 경우가 있습니다.
출력 범위출력 범위출력 범위출력 범위
작동 모드CV, CV(⊿R), CC, CP
정전압 모드(CV)※2설정 범위 () 안은 설정 정확도+1.00V ~ +652.00V (정격 출력 전압의 ±0.1% ※1)
출력 제한전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
정전압에서의 내부 저항 모드 (⊿R)※2설정 범위0.0000Ω ~ 1.0000Ω0.0000Ω ~ 0.5000Ω0.0000Ω ~ 0.3333Ω0.0000Ω ~ 0.2666Ω
설정 정확도설정값의
±(1%+1.00mΩ)
설정값의
±(1%+0.50mΩ)
설정값의
±(1%+0.33mΩ)
설정값의
±(1%+0.27mΩ)
출력 제한전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
정전류 모드 (CC) ※3,5,6설정 범위0.00A~±303.00A0.00A~±606.00A0.00A~±909.00A0.00A~±1212.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%
출력 제한전압 제한(CVH, CVL), 전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
정전력 모드 (CP) ※4,6설정 범위0.00kW~±101.00kW0.00kW~±202.00kW0.00kW~±303.00kW0.00kW~±404.00kW
설정 정확도정격 출력 전력의 ±1.0%
출력 제한전압 제한(CVH, CVL), 전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
출력 제한전압 제한상한 전압 제한 (CVH)설정 범위+1.00V ~ +652.00V
하한 전압 제한 (CVL)설정 범위0.00V ~ +651.00V
설정 정확도정격 출력 전압의 ±0.1%
전류 제한역행 전류 제한(+CL)설정 범위+1.00A~+303.00A+1.00A~+606.00A+1.00A~+909.00A+1.00A~+1212.00A
회생 전류
제한 (-CL)
설정 범위-303.00A~-1.00A-606.00A~-1.00A-909.00A~-1.00A-1212.00A~-1.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.5%
전력 제한역행 전력
제한(+PL)
설정 범위+1.00kW~+102.00kW+1.00kW~+204.00kW+1.00kW~+306.00kW+1.00kW~+408.00kW
회생 전력
제한 (-PL)
설정 범위-102.00kW~-1.00kW-204.00kW~-1.00kW-306.00kW~-1.00kW-408.00kW~-1.00kW
설정 정확도정격 출력 전력의 ±2%
보호 설정과전압(OVP)설정 범위+10.00V ~ +715.00V
설정 정확도정격 출력 전압의 ±0.1%±2V
역행 전류(OCP)설정 범위+3.20A ~ +330.00A+6.40A ~ +660.00A+9.60A ~ +990.00A+12.80A~+1320.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%±1.8A정격 출력 전류의 ±0.3%±3.6A정격 출력 전류의 ±0.3%±5.4A정격 출력 전류의 ±0.3%±7.2A
회생 전류(LCP)설정 범위-3.20A ~ -330.00A-6.40A ~ -660.00A-9.60A ~ -990.00A-12.80A ~-1320.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%±1.8A정격 출력 전류의 ±0.3%±3.6A정격 출력 전류의 ±0.3%±5.4A정격 출력 전류의 ±0.3%±7.2A
전류 응답 시간상승 시간
(정전류 모드)
5ms 이내
출력 전선 10m, 정전압 직류 전원을 접속한 상태에서 부하 전류가 설정값의 10~90%에 도달할 때까지의 시간
하강 시간
(정전류 모드)
5ms 이내
출력 전선 10m, 정전압 직류 전원을 접속한 상태에서 부하 전류가 설정값의 90~10%에 도달할 때까지의 시간
역행⇔회생 전환 기능자동전환(CV모드) ※부하전류의 극성에 따라 역행 또는 회생이 결정됩니다.
전환시에 전압 노치 등은 발생하지 않고, 스무스로 이행합니다.
출력 전압
안정도
라인 레귤레이션정격 출력 전압의 ±0.05% 이하 ※입력 전압의 ±10%의 변동에 대해(과도적인 변동은 제외)
로드 레귤레이션정격 출력 전압의 ±0.1% 이하 ※정격 출력 전류의 1~100%의 변동에 대해(과도적인 변동은 제외)
온도계수(대표값)±200ppm/℃
과도 응답 특성
(동적 부하 변동)
전압 변동정격 출력 전압의 ±1% 이하 ※정격 부하 전류의 0%~±100%로 급변시켰을 경우의 최대 변동값
회복 시간100ms ※정격 부하 전류의 0%~±100%의 급변에 대해 정격 출력 전압의 ±0.1% 이내에 회복하는 시간
10ms ※정격 부하 전류의 0%~±100%의 급변에 대해서 정격 출력 전압의 ±2% 이내에 회복되는 시간
출력 전류
안정도
라인 레귤레이션정격 출력 전류의 ±0.05% 이하 ※입력 전압의 ±10%의 변동에 대해(과도적인 변동은 제외)
로드 레귤레이션정격 출력 전류의 ±0.1% 이하 ※부하 전압의 +10V~+650V의 변동에 대해(과도적인 변동 제외)
온도계수(대표값)±200ppm/℃
리플CV 모드정격 출력 전압의 0.1%rms 이내
CC 모드정격 출력 전류의 0.2%rms 이내
측정전압 측정측정 범위-1.00V~+656.50V
측정 정확도정격 출력 전압의 ±0.1%
전류 측정측정 범위-303.00A~+303.00A-606.00A~+606.00A-909.00A~+909.00A-1212.00A~+1212.00A
측정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%
터치 패널의 디스플레이 업데이트 간격약 1초
가동 시간계가동 시간계를 반면에 실장(누전 차단기에 연동하여 카운트)
보호 기능보호 기능과전류 보호, 과전압 보호, 과전력 보호(출력 제한), 과온 보호(각 전원 유닛에 내장), 누전 차단기
계통 연계 보호 기능단독 운전 방지, OVR(전압 상승 보호), UVR(전압 저하 보호), OFR(주파수 상승), UFR(주파수 저하)
비상 정지가상 비상 정지 버튼을 눌러 장치를 비상 정지합니다.
접점 인터페이스입력 3점(3b)2점:접점 입력으로 장치의 비상 정지를 실시, 1점:접점 입력으로 공시체 전압을 방전 후 비상 정지를 실시한다
출력 2점(2c)장치 이상 발생시 접점 출력으로 이상 통지
입력 전원입력 전압AC380V~AC460V 3상 50Hz/60Hz
최대 소비 전류AC420V시
(AC380V시)
160A(170A)310A(340A)470A(520A)620A(690A)
누전 차단기의 정격 전류※9200A(250A 프레임)400A(400A 프레임)600A(630A 프레임)800A(800A 프레임)
운영 환경온도・습도온도 : 0~ 40

기타전원 방식회생 기능이 있는 AC/DC 컨버터와 스위칭 방식 가역 DC/DC 컨버터의 조합에 의한 방식
냉각 방식팬에 의한 강제공냉
소음80dB 이하 (주파수 가중 A 특성, 시간 가중 Fast, 장치 전면 조작부에서 1m, 바닥면에서 1m 지점에서 측정)
발열량[kcal/h]약 10000(100kW 역행시)약 20000(200kW 역행시)약 30000(300kW 역행시)약 40000(400kW 역행시)
페인트 색상맨셀 5Y7/1
치수(폭×높이×안길이) 돌기물 포함하지 않고[mm]1500×1955×8271500×1955×8272250×1955×8273000×1955×827
질량(옵션 중량은 포함하지 않음)800kg1100kg1600kg2000kg
외부 제어 기능LAN 통신에 의한 리모트 컨트롤이 가능(리모트 소프트웨어 첨부)

※1:0V 옵션 미대응이기 때문에, 10V 이하의 회생시 전압 설정 정확도는 보증외
※2: 정전류 모드의 각 사양 출력 전선 10m, 정전압 직류 전원을 접속한 상태
에서 각 사양 출력 전선 10m, 정전류 직류 전원을 접속한 상태에서
※4: 정전력 모드의 각 사양 출력 전선 10m, 정전압 직류 전원을 접속한 상태에서

모델명RPS1000-150RPS1000-300RPS1000-450RPS1000-600
정격1000V150A100kW1000V300A200kW1000V450A300kW1000V600A400kW
출력범위※
※주의사항
정격전력을 넘는 경우 전류는 전력 리미터에 의해 제한됩니다. 회생측 20V 이하에 대해서는, BIAS 전원 옵션 미대응의 경우, 설정 전류가 흐르지 않는 경우가 있습니다.
출력 범위출력 범위출력 범위출력 범위
작동 모드CV, CV(⊿R), CC, CP
정전압 모드(CV)※2설정 범위 () 안은 설정 정확도+1.00V ~ +1002.00V(정격 출력 전압의 ±0.1% ※7)
출력 제한전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
정전압에서의 내부 저항 모드 (⊿R)※2설정 범위0.0000Ω ~ 2.0000Ω0.0000Ω ~ 2.0000Ω0.0000Ω ~ 1.0000Ω0.0000Ω ~ 1.0000Ω
설정 정확도설정값의
±(1%+2.00mΩ)
설정값의
±(1%+2.00mΩ)
설정값의
±(1%+1.00mΩ)
설정값의
±(1%+1.00mΩ)
출력 제한전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
정전류 모드 (CC) ※3,6,8설정 범위0.00A~±151.50A0.00A~±303.00A0.00A~±454.50A0.00A~±606.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%
출력 제한전압 제한(CVH, CVL), 전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
정전력 모드 (CP) ※4,6설정 범위0.00kW~±101.00kW0.00kW~±202.00kW0.00kW~±303.00kW0.00kW~±404.00kW
설정 정확도정격 출력 전력의 ±1.0%
출력 제한전압 제한(CVH, CVL), 전류 제한(CL), 전력 제한(PL)
출력 제한전압 제한상한 전압 제한 (CVH)설정 범위+1.00V ~ +1002.00V
하한 전압 제한 (CVL)설정 범위0.00V ~ +1001.00V
설정 정확도정격 출력 전압의 ±0.1%
전류 제한역행 전류 제한(+CL)설정 범위+1.00A~+151.50A+1.00A~+303.00A+1.00A~+454.50A+1.00A~+606.00A
회생 전류 제한 (-CL)설정 범위-151.50A~-1.00A-303.00A~-1.00A-454.50A~-1.00A-606.00A~-1.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.5%
전력 제한역행 전력
제한(+PL)
설정 범위+1.00kW~+102.00kW+1.00kW~+204.00kW+1.00kW~+306.00kW+1.00kW~+408.00kW
회생 전력 제한 (-PL)설정 범위-102.00kW~-1.00kW-204.00kW~-1.00kW-306.00kW~-1.00kW-408.00kW~-1.00kW
설정 정확도정격 출력 전력의 ±2%
보호 설정과전압(OVP)설정 범위+20.00V ~ +1100.00V
설정 정확도정격 출력 전압의 ±0.1%±3.6V
역행 전류(OCP)설정 범위+3.20A ~ +165.00A+3.20A ~ +330.00A+6.40A ~ +495.00A+6.40A ~ +660.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%±1.8A정격 출력 전류의 ±0.3%±1.8A정격 출력 전류의 ±0.3%±3.6A정격 출력 전류의 ±0.3%±3.6A
회생 전류 (LCP)설정 범위-3.20A ~ -165.00A-3.20A ~ -330.00A-6.40A ~ -495.00A-6.40A ~ -660.00A
설정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%±1.8A정격 출력 전류의 ±0.3%±1.8A정격 출력 전류의 ±0.3%±3.6A정격 출력 전류의 ±0.3%±3.6A
전류 응답 시간상승 시간
(정전류 모드)
5ms 이내
출력 전선 10m, 정전압 직류 전원을 접속한 상태에서 부하 전류가 설정값의 10~90%에 도달할 때까지의 시간
하강 시간
(정전류 모드)
5ms 이내
출력 전선 10m, 정전압 직류 전원을 접속한 상태에서 부하 전류가 설정값의 90~10%에 도달할 때까지의 시간
역행⇔회생 전환 기능자동전환(CV모드) ※부하전류의 극성에 따라 역행 또는 회생이 결정됩니다. 전환시에 전압 노치 등은 발생하지 않고, 스무스로 이행합니다.
출력 전압 안정도라인 레귤레이션정격 출력 전압의 ±0.05% 이하 ※입력 전압의 ±10%의 변동에 대해(과도적인 변동은 제외)
로드 레귤레이션정격 출력 전압의 ±0.1% 이하 ※정격 출력 전류의 1~100%의 변동에 대해(과도적인 변동은 제외)
온도계수(대표값)±200ppm/℃
과도 응답 특성
(동적 부하 변동)
전압 변동정격 출력 전압의 ±1% 이하
※정격 부하 전류의 0%~±100%로 급변시켰을 경우의 최대 변동값
회복 시간100ms ※정격 부하 전류의 0%~±100%의 급변에 대해 정격 출력 전압의 ±0.1% 이내에 회복하는 시간
10ms ※정격 부하 전류의 0%~±100%의 급변에 대해서 정격 출력 전압의 ±2% 이내에 회복되는 시간
출력 전류 안정도라인 레귤레이션정격 출력 전류의 ±0.05% 이하 ※입력 전압의 ±10%의 변동에 대해(과도적인 변동은 제외)
로드 레귤레이션정격 출력 전류의 ±0.1% 이하 ※부하 전압의 +20V~+1000V의 변동에 대해(과도적인 변동 제외)
온도계수(대표값)±200ppm/℃
리플CV 모드정격 출력 전압의 0.1%rms 이내
CC 모드정격 출력 전류의 0.2%rms 이내
측정전압 측정측정 범위-1.00V~+1010.00V
측정 정확도정격 출력 전압의 ±0.1%
전류 측정측정 범위-151.50A~+151.50A-303.00A~+303.00A-454.50A~+454.50A-606.00A~+606.00A
측정 정확도정격 출력 전류의 ±0.3%
터치 패널의 디스플레이 업데이트 간격약 1초
가동 시간계가동 시간계를 반면에 실장(누전 차단기에 연동하여 카운트)
보호 기능보호 기능과전류 보호, 과전압 보호, 과전력 보호(출력 제한), 과온 보호(각 전원 유닛에 내장), 누전 차단기
계통 연계 보호 기능단독 운전 방지, OVR(전압 상승 보호), UVR(전압 저하 보호), OFR(주파수 상승), UFR(주파수 저하)
비상 정지가상 비상 정지 버튼을 눌러 장치를 비상 정지합니다.
접점 인터페이스입력 3점 (3b)2점:접점 입력으로 장치의 비상 정지를 실시, 1점:접점 입력으로 공시체 전압을 방전 후 비상 정지를 실시한다
출력 2점 (2c)장치 이상 발생시 접점 출력으로 이상 통지
입력 전원입력 전압AC380V~AC460V 3상 50Hz/60Hz
최대 소비 전류AC420V시
(AC380V시)
160A(170A)310A(340A)470A(520A)620A(690A)
누전 차단기의 정격 전류※9200A(250A 프레임)400A(400A 프레임)600A(630A 프레임)800A(800A 프레임)
운영 환경온도・습도온도: 0~40℃
(주위 온도가 35℃를 초과하는 경우에는 정격 전류에 대해 86%의 전류 디레이팅이 필요합니다
)
기타전원 방식회생 기능이 있는 AC/DC 컨버터와 스위칭 방식 가역 DC/DC 컨버터의 조합에 의한 방식
냉각 방식팬에 의한 강제공냉
소음80dB 이하 (주파수 가중 A 특성, 시간 가중 Fast, 장치 전면 조작부에서 1m, 바닥면에서 1m 지점에서 측정)
발열량[kcal/h]약 10000(100kW 역행시)약 20000(200kW 역행시)약 30000(300kW 역행시)약 40000(400kW 역행시)
페인트 색상맨셀 5Y7/1
치수(폭×높이×안길이) 돌기물 포함하지 않고 [mm]1500×1955×8271500×1955×8272250×1955×8273000×1955×827
질량(옵션 중량은 포함하지 않음)800kg1100kg1600kg2000kg
외부 제어 기능LAN 통신에 의한 리모트 컨트롤이 가능(리모트 소프트웨어 첨부)


※5:0V 옵션 미대응이기 때문에, 10V 이하의 회생 전류 설정에 대한 설정 정확도는 보증외 와 같이 설정
불가 감도 전류와 검출 시간은 감도 전류 100mA, 검출 시간 0.1s


외형치수도

RPS650-300(100kW)·RPS1000-150(100kW)

외형치수도

RPS650-600(200kW)・RPS1000-300(200kW)

외형치수도

RPS650-900(300kW)・RPS1000-450(300kW)

외형치수도

RPS650-1200(400kW)·RPS1000-600(400kW)

외형치수도

 

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.