전기 고속 볼 밸브 VVS-2702 / VVC-2702 시리즈
VVS 유형 가동 기계를 위한 몇몇 전력 공급 전압의 생산은 종료될 것입니다. 세부사항을 위해 저희에게 연락하십시오. (2021년 10월) |
준비 | |||
VVS-2702AS | VVS-2702AF | VVC-2702AF | |
구경 | 15A ~ 40A 스크류 인 | 15A ~ 40A 플랜지 JIS 10K | 15A ~ 100A 플랜지 JIS 10K |
재료 | 벤토 박스 FC200 키 부품 SUS304, 테프론 | ||
유동체 | 물, 공기 및 가스 | ||
온도 | 140°C 이하 | 140°C 이하 | |
전원 공급 장치 전압 | AC 100/110V 200/220V 50/60Hz | AC 100/110V, 200/220V 50/60Hz, DC100V, DC24V | |
타이밍 | 3초 | DC용 AC 2.4s용 4s | |
모터 | E-절연, 5분 정격, 열 SW 포함 | ||
전력 소비 | 80VA | 140VA (AC) 45W (직류) | |
보조 접점 | 열린 면과 닫힌 면: 각 1개 | ||
보호 구조 | IP55 | ||
페인트 색상 | 문셀 N5.0 |
장착 |
・배관을 청소하고 배관 작업 중 파이프나 밸브에 악영향을 미칠 수 있는 오염을 방지하기 위해 스트레이너를 설치하세요. ・불합리한 힘을 가하는 방법으로 밸브 박스 부분에 장착하지 마십시오. 특히 볼 밸브는 오작동이나 누출을 일으킬 수 있습니다. 파이프 코어 정렬 불량, 표면 사이의 과잉 또는 결핍, 열 왜곡 등을 일으키지 마십시오. ・접지 누출시에는 포장을 조이십시오. 글랜드 패킹은 성형 된 테플론을 사용하지만 조여도 누출이 멈추지 않으면 새 것으로 교체하십시오. ・밸브가 새어 나오면 밸브 시트를 새 시트로 교체하십시오. 밸브 시트는 성형 테플론을 사용하기 때문에 교체 할 때 긁히지 않도록주의하십시오. 또한 공을 잘 검사하고 긁힌 자국 등이 있으면 새 공으로 교체하십시오. ・물 얼룩이 많은 수질에 사용하는 경우, 밸브 부분이 달라붙는 경우가 있으므로, 수동으로 2~3회/월 조작을 확인해 주세요. |