전기 제어 밸브, 솔레노이드 밸브, 전기 댐퍼 > 전기 볼 밸브 > 전기 고속 볼 밸브 > 계측기 및 자동화 제어기기

본문 바로가기

계측기 및 자동화 제어기기

계측기 및 자동화 제어기기

OME-TOHO 전기 제어 밸브, 솔레노이드 밸브, 전기 댐퍼 > 전기 볼 밸브 > 전기 고속 볼 밸브

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 451회 작성일 22-09-23 15:40

본문

new_eye_ball.png

전기 고속 볼 밸브 VVS-2702 / VVC-2702 시리즈

VVS-2702
VVS-2702AS15A ~ 40A 스크류 인
VVS-2702AF15A ~ 40A 플랜지 JIS 10K
VVC-2702AF15A ~ 100A 플랜지 JIS 10K

VVS 유형 가동 기계를 위한 몇몇 전력 공급 전압의 생산은 종료될 것입니다.

세부사항을 위해 저희에게 연락하십시오. (2021년 10월)

준비
 
VVS-2702AS
VVS-2702AF
VVC-2702AF
구경
15A ~ 40A 스크류 인
15A ~ 40A
플랜지 JIS 10K
15A ~ 100A
플랜지 JIS 10K
재료
벤토 박스 FC200 키 부품 SUS304, 테프론
유동체
물, 공기 및 가스
온도
140°C 이하
140°C 이하
전원 공급 장치 전압
AC 100/110V 200/220V 50/60Hz
AC 100/110V, 200/220V 50/60Hz, DC100V,
DC24V
타이밍
3초
DC용 AC 2.4s용 4s
모터
E-절연, 5분 정격, 열 SW 포함
전력 소비
80VA
140VA (AC) 45W (직류)
보조 접점
열린 면과 닫힌 면: 각 1개
보호 구조
IP55
페인트 색상
문셀 N5.0

 

장착
・배관을 청소하고 배관 작업 중 파이프나 밸브에 악영향을 미칠 수 있는 오염을 방지하기 위해 스트레이너를 설치하세요.
・불합리한 힘을 가하는 방법으로 밸브 박스 부분에 장착하지 마십시오. 특히 볼 밸브는 오작동이나 누출을 일으킬 수 있습니다. 파이프 코어 정렬 불량, 표면 사이의 과잉 또는 결핍, 열 왜곡 등을 일으키지 마십시오.
・접지 누출시에는 포장을 조이십시오. 글랜드 패킹은 성형 된 테플론을 사용하지만 조여도 누출이 멈추지 않으면 새 것으로 교체하십시오.
・밸브가 새어 나오면 밸브 시트를 새 시트로 교체하십시오. 밸브 시트는 성형 테플론을 사용하기 때문에 교체 할 때 긁히지 않도록주의하십시오. 또한 공을 잘 검사하고 긁힌 자국 등이 있으면 새 공으로 교체하십시오.
・물 얼룩이 많은 수질에 사용하는 경우, 밸브 부분이 달라붙는 경우가 있으므로, 수동으로 2~3회/월 조작을 확인해 주세요.


 