컷오프 전기 버터플라이 밸브 VVH-2512 시리즈
VVH-2512 버터 플라이 밸브는 전기 운전자와 컷오프 버터 플라이 밸브를 한 조각으로 결합한 자동 밸브입니다.
|
특수 길이 |
・ | Cv 값이 크기 때문에 압력 강하가 작으며 배관 비용이 절감됩니다. |
・ | 높은 최대 작동 압력은 냉각수 공급 시스템, 공장 및 고층 건물에서 대량의 유량을 제어하는 데 적합합니다. |
・ | 작업자는 응답성이 뛰어난 브레이크가 장착된 커패시터 모터를 사용하며 고출력, 경량 및 소형으로 설계되었습니다. |
・ | 수동 조작은 독특한 클러치리스 메커니즘 덕분에 쉽게 할 수 있습니다. 또한, 수동 조작으로 인한 전기적 위치 관계의 편차가 없다. |
・ | 구조가 간단하므로 유지 보수가 쉽습니다. |
준비 |
명목상 직경 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Cv 값 | 전체 스로틀 | 165 | 307 | 425 | 710 | 1162 | 1796 | 3093 | 5100 | 7100 | 8930 |
60도 | 74 | 138 | 191 | 320 | 523 | 808 | 1392 | 2295 | 3193 | 4017 | |
유체 유형 | 물, 바닷물, 공기, 가스 | ||||||||||
액온 | -10°C~+70°C | ||||||||||
최대 작동 압력 | 1MPa | ||||||||||
재료 | 밸브 박스 | 50A ~ 300A : FCD450,350A : FC200 | |||||||||
장 | NBR (EPDM도 허용됩니다) | ||||||||||
배관 연결 | JIS 5Kg / cm 2 10Kg / cm2 | ||||||||||
가동 기계 | MVH-6 | MVH-10 | MVH-20 | ||||||||
전원 공급 장치 전압 | AC, 100 / 110V, 200 / 220V, 50 / 60Hz | ||||||||||
전력 소비 | 최대 40VA. | 최대 70VA. | 최대 100VA. | ||||||||
타이밍 | 30/25s 또는 60/50s(50/60Hz) | ||||||||||
모터 | 브레이크가 있는 단상 커패시터 모터, 클래스 E 절연, 정격 30분 | ||||||||||
보호 구조 | 실외 (IP55) | ||||||||||
주변 조건 | -20°C~+60°C | ||||||||||
페인트 색상 | 맨셀 N5 |
설치 및 운영
1.이 밸브의 배관은 한 쌍의 위상 플랜지 사이에 삽입되고 설치됩니다. 밸브를 파이프의 올바른 위치에 가볍게 설정 한 후 수동으로 밸브를 열고 플랜지를 조이십시오.
2. 밸브의 개폐 상태는 개폐도 지침에 의해 이해 될 수 있습니다. O-C 단자가 통전되면 완전히 열리고 S-C 단자가 통전되면 완전히 닫히고 리미트 스위치에 의해 자동으로 정지됩니다.
3. 제대로 작동하는지 확인한 후 일시적으로 자율 주행 상태를 설정하고 수동으로 다시 확인하십시오.
4. 우리는 전기 작동 중에 수동 조작이 수행되더라도 위험을 초래하지 않는 클러치리스 메커니즘을 채택했지만 가능한 한 전원을 끈 후에 작동하십시오.
5. 산성가스가 있거나 주위 온도가 -20 ~ + 60 °C를 초과하는 장소에 가능한 한 많이 설치하지 마십시오.
보존
1. 조작 기계의 기어 부분은 몰리브덴 이황화 그리스로 캡슐화되어 유지 보수가 필요 없으므로 윤활 할 필요가 없습니다.
2. 모터 커버와 전선 드로잉 포트를 방진 및 물방울 방지를 위해 안전하게 조이십시오.
3. 모터가 작동하지 않을 때,
● 모터 코일 분리 ● 전위차계의 나쁜 접촉 또는 분리
● 전원 공급 장치 전압이 정상적이지 않습니다.
그러한 원인이있을 수 있으므로 각각을 확인하십시오.
4. 물 얼룩이나 파편이 액체에 섞여있는 경우 정기적으로 작동하거나 필요에 따라 밸브 부분을 청소하십시오.