고압 컷 아웃 (PC) | |||||||||||||
■ | PC-6 · PC-7 일반용 | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
변압기 · 콘덴서 단체 보호에 최적. 실내외에서 사용 가능. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
※ 위 그림은 PC-6 | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | PC-6 | PC-7 | |||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||||
정격 전류 [A] | 30 | 50 | 100 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 1.5 | 3.0 | |||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 30 | 50 | 100 | |||||||||
콘덴서 전류 [A] | 15(5회) | ||||||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | |||||||||||
기계적 [회] | 300 | ||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | ||||||||||||
오손 특성 | 耐軽소금 먼지 용 (0.06mg/cm 2) | ||||||||||||
사용 장소 | 실내 외용 | ||||||||||||
총 질량 [kg] | 5.0 | 5.0 | 7.0 | ||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 속 동형 퓨즈(텐션 퓨즈) | 1A ~ 30A | 1A ~ 50A | 5A ~ 100A | |||||||||
늦게 동형 퓨즈 (타임 래그 퓨즈) | 1A ~ 30A | 1A ~ 30A | | ||||||||||
한류 퓨즈 QC-1 | 7A ~ 15A | 7A ~ 15A | | ||||||||||
소 안내 선 | 30A 용 | 30A, 50A 용 | 100A 용 | ||||||||||
장착 브래킷 | (팔 황금 용) (앵글 용) (파이프 용) | ||||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||||
FT 형 | FTS 모양 | FL 형 | |||||||||||
100A 전용 | |||||||||||||
FWA 모양 | FB 형 | QC-1 형 | |||||||||||
■ | PC-6S · PC-7S 내염 | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
변압기 · 콘덴서 단체 보호에 최적. 야외 · 내염 지역에서 사용하기에 적합합니다. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
※ 위 그림은 PC-6S | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | PC-6S-30 | PC-6S-50 | PC-7S | ||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||||
정격 전류 [A] | 30 | 50 | 100 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 1.5 | 3.0 | |||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 30 | 50 | 100 | |||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | |||||||||||
기계적 [회] | 300 | ||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | ||||||||||||
오손 특성 | 내 중성 소금 먼지 용 (0.35mg/cm 2) | ||||||||||||
사용 장소 | 실외 | ||||||||||||
총 질량 [kg] | 8.3 | 9.7 | |||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 속 동형 퓨즈(텐션 퓨즈) | 1A ~ 30A | 1A ~ 50A | 5A ~ 100A | |||||||||
늦게 동형 퓨즈 (타임 래그 퓨즈) | 1A ~ 30A | | |||||||||||
한류 퓨즈 QC-1 | 7A ~ 15A | | |||||||||||
소 안내 선 | 30A 용 | 30A, 50A 용 | 100A 용 | ||||||||||
장착 브래킷 | (팔 금 앵글 용) | ||||||||||||
내염 중간 애자 | GXS-S1600 | ||||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||||
FT 형 | FTS 모양 | FL 형 | |||||||||||
100A 전용 | |||||||||||||
FWA 모양 | FB 형 | QC-1 형 | |||||||||||
■ | HPC | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
변압기 · 콘덴서 단체 보호에 최적. 실내 협소로 설치에 최적. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
※ 위 그림은 HPC-30 | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | HPC-30 | HPC-50 | |||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||||
정격 전류 [A] | 30 | 50 | |||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 2.0 | 3.0 | |||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 1.5 | ||||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 30 | 50 | ||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 15(5회) | ||||||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | |||||||||||
기계적 [회] | 300 | ||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | ||||||||||||
사용 장소 | 옥 | ||||||||||||
총 질량 [kg] | 3.7 | ||||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 속 동형 퓨즈(텐션 퓨즈) | 1A ~ 30A | 1A ~ 50A | ||||||||||
늦게 동형 퓨즈 (타임 래그 퓨즈) | 1A ~ 30A | ||||||||||||
한류 퓨즈 QC-1 | 7A ~ 15A | ||||||||||||
소 안내 선 | 30A 용 | 30A 50A 용 | |||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||||
FT 형 | FL 형 | FB 형 | |||||||||||
QC-1 형 | |||||||||||||
■ | 원통 | |||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||||
※ 위 그림은 PB-35S | ||||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||||
형식 | PB-35S | PB-55S | ||||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | |||||||||||||
정격 전류 [A] | 30 | 50 | ||||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | |||||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 1.5 | |||||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 1.0 (대칭 값) | |||||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 30 | 50 | |||||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | ||||||||||||
기계적 [회] | 300 | |||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | |||||||||||||
오손 특성 | 내 중성 소금 먼지 용 (0.35mg/cm 2) | |||||||||||||
사용 장소 | 실외 | |||||||||||||
총 질량 [kg] | 5.0 | |||||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 속 동형 퓨즈(텐션 퓨즈) | 1A ~ 30A | 1A ~ 30A ※ 50A 텐션 휴즈는 설치 불가 | |||||||||||
늦게 동형 퓨즈 (타임 래그 퓨즈) | 1A ~ 30A | |||||||||||||
단락 통 | 50A 용 | |||||||||||||
장착 브래킷 | (팔 금, 앵글 용) | |||||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | |||||||||||||
FT 형 | FL 형 | |||||||||||||
■ | 3PC | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
삼극 연동 형. 결상 방지 기능. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
※ 위 그림은 3PC-50 | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | 3PC-50 | 3PC-50S | |||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||||
정격 전류 [A] | 50 | ||||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 3.0 | ||||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 3.0 | ||||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 50 | |||||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | |||||||||||
기계적 [회] | 300 | ||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | ||||||||||||
오손 특성 | 耐軽소금 먼지 용 (0.06mg/cm 2) | 내 중성 소금 먼지 용 (0.35mg/cm 2) | |||||||||||
사용 장소 | 실내 외용 | 실외 | |||||||||||
총 질량 [kg] | 20 | 27 | |||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 속 동형 퓨즈(텐션 퓨즈) | 1A ~ 50A | |||||||||||
늦게 동형 퓨즈 (타임 래그 퓨즈) | 1A ~ 30A | ||||||||||||
소 안내 선 | 30A, 50A 용 | ||||||||||||
장착 브래킷 | 팔 황금 가동 □ 75 또는 □ 90 | 팔 황금 가동 □ 60 또는 □ 75 | |||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||||
FT 형 | |||||||||||||
■ | PFH 모양 | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
만능 형 한류 퓨즈 장착 가능. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
※ 위 그림은 PFH-2 | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | PFH-2 | PFH-2S | |||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||||
정격 전류 [A] | 30 | ||||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 40.0 (실효치) | 40.0 (대칭 값) | |||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 30 | |||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 15 (5 회) | | |||||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | |||||||||||
기계적 [회] | 300 | ||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | ||||||||||||
오손 특성 | 耐軽소금 먼지 용 (0.06mg/cm 2) | 내 중성 소금 먼지 용 (0.35mg/cm 2) | |||||||||||
사용 장소 | 실내 외용 | 실외 | |||||||||||
총 질량 [kg] | 7.5 | 10 | |||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 한류 퓨즈 PFU-1 | 7A ~ 25A | |||||||||||
장착 브래킷 | (팔 황금 용) (부형) | (팔 황금 용) | |||||||||||
내염 중간 애자 | | GXS-S1600 | |||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||||
PFU-1 형 | |||||||||||||
퓨즈는 25A까지 |
■ | W 퓨즈 용 | |||||||||||||
▶ | 특 징 | |||||||||||||
1 개의 퓨즈가 끊어져도, 두 번째가 있기 때문에 정전을 피할 수 있습니다. | ||||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||||
※ 위 그림은 PC-6 (W 퓨즈 용) | ||||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||||
형식 | PC-6 (W 퓨즈 용) | PB-35S(W 퓨즈 용) | ||||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | |||||||||||||
정격 전류 [A] | 30 | |||||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | |||||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 1.0 (대칭 값) | |||||||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 30 | ||||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 15(5회) | | ||||||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 50 | ||||||||||||
기계적 [회] | 300 | |||||||||||||
절연 계급 | 6 호 A | |||||||||||||
오손 특성 | 耐軽소금 먼지 용 (0.06mg/cm 2) | 내중성 소금먼지용 (0.35mg/cm 2) | ||||||||||||
사용 장소 | 실내 외용 | 실외 | ||||||||||||
총 질량 [kg] | 5 | |||||||||||||
적용 퓨즈 링크 | 더블 퓨즈 | 3A-3A ~ 15A-15A | 3A-3A ~ 20A-20A | |||||||||||
복합형 더블 퓨즈 | 2.5A-2.5A ~ 9A-9A | |||||||||||||
소 안내 선 | 30A 용 | | ||||||||||||
단락 통 | | 50A 용 | ||||||||||||
장착 브래킷 | (앵글 팔 황금 용) (부형) | (앵글 용) (부형) | (팔 금, 앵글 용) | |||||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | |||||||||||||
FWA 모양 | ||||||||||||||
한류 퓨즈 고압 부하 개폐기 (LBS) | |||||||||||
■ | 결상 방지 기능 첨부 201M 시리즈 | PFS-201M/PFS-201TM/PFS-201M-Y/PFS-201TM-Y/PFS-201M-W/PFS-201TM-W | |||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||
업계 최소 크기. 결상 방지 기능. 전압 引外하여 장치와 용단 표시 접점 내장 된 용단 표시 접점 및 보조 접점 내장 된 원격 감시 접점 첨부 등을 라인 업. | |||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||
※ 위 그림은 PFS-201M | |||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||
형식 | PFS-201M | PFS-201TM | |||||||||
사용법 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | |||||||||
전압 引外하여 장치의 유무 | 무 | 유 | |||||||||
적용 배리어 | PFS-B | ||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||
정격 전류 [A] | 200 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||
정격 단시간 내 전기 흐름 [kA] | | ||||||||||
정격 투입 차단 전류 [kA] | A 급 12.5 (실효치) | ||||||||||
정격 과부하 차단 전류 [A] | C 급 800 | ||||||||||
정격 지락 차단 전류 [A] | 30 | ||||||||||
개폐 용량 | 부하 전류 [A] | 200 | |||||||||
여자 전류 [A] | 10 | ||||||||||
충전 전류 [A] | 10 | ||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 30 (리액터 첨부) | ||||||||||
전압 引外하고 장치 정격 | | AC / DC 100V | |||||||||
포장 극 시간 | 퓨즈 引外합니다 [s] | 0.15 이하 | |||||||||
전압 引外합니다 [s] | | 0.15 이하 | |||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 개폐 용량 200 | |||||||||
기계적 [회] | 1,000 | ||||||||||
정격 내전압 [kV] | 60 | ||||||||||
사용 장소 | 실내 | ||||||||||
총 질량 [kg] | 7.0 | 7.5 | |||||||||
적용 퓨즈 링크 | PFG-1C (3.3kV 회로 전용) | | | ||||||||
PFG-1S | 10 ~ 60A | ||||||||||
PFG-1 | | | |||||||||
PFU-1 | | | |||||||||
형식 | PFS-201M-Y | PFS-201TM-Y | |||||||||
사용법 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | |||||||||
전압 引外하여 장치의 유무 | 무 | 유 | |||||||||
적용 배리어 | PFS-B | ||||||||||
접점 유형 | 용단 표시 접점 부 | ||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||
정격 전류 [A] | 200 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||
정격 단시간 내 전기 흐름 [kA] | | ||||||||||
정격 투입 차단 전류 [kA] | A 급 12.5 (실효치) | ||||||||||
정격 과부하 차단 전류 [A] | C 급 800 | ||||||||||
개폐 용량 | 부하 전류 [A] | 200 | |||||||||
여자 전류 [A] | 10 | ||||||||||
충전 전류 [A] | 10 | ||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 30 (리액터 첨부) | ||||||||||
전압 引外하고 장치 정격 | | AC / DC 100V | |||||||||
포장 극 시간 | 퓨즈 引外합니다 [s] | 0.15 이하 | |||||||||
전압 引外합니다 [s] | | 0.15 이하 | |||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 개폐 용량 200 | |||||||||
기계적 [회] | 1,000 | ||||||||||
정격 내전압 [kV] | 60 | ||||||||||
사용 장소 | 실내 | ||||||||||
총 질량 [kg] | 7.5 | 8.0 | |||||||||
적용 퓨즈 링크 | PFG-1C (3.3kV 회로 전용) | | | ||||||||
PFG-1S | 10 ~ 60A | ||||||||||
PFG-1 | | | |||||||||
PFU-1 | | | |||||||||
형식 | PFS-201M-W | PFS-201TM-W | |||||||||
사용법 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | |||||||||
전압 引外하여 장치의 유무 | 무 | 유 | |||||||||
적용 배리어 | PFS-B | ||||||||||
접점 유형 | 용단 표시 접점 및 보조 접점 부 | ||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||
정격 전류 [A] | 200 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||
정격 단시간 내 전기 흐름 [kA] | | ||||||||||
정격 투입 차단 전류 [kA] | A 급 12.5 (실효치) | ||||||||||
정격 과부하 차단 전류 [A] | C 급 800 | ||||||||||
개폐 용량 | 부하 전류 [A] | 200 | |||||||||
여자 전류 [A] | 10 | ||||||||||
충전 전류 [A] | 10 | ||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 30 (리액터 첨부) | ||||||||||
전압 引外하고 장치 정격 | | AC / DC 100V | |||||||||
포장 극 시간 | 퓨즈 引外합니다 [s] | 0.15 이하 | |||||||||
전압 引外합니다 [s] | | 0.15 이하 | |||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 개폐 용량 200 | |||||||||
기계적 [회] | 1,000 | ||||||||||
정격 내전압 [kV] | 60 | ||||||||||
사용 장소 | 실내 | ||||||||||
총 질량 [kg] | 7.5 | 8.0 | |||||||||
적용 퓨즈 링크 | PFG-1C (3.3kV 회로 전용) | | | ||||||||
PFG-1S | 10 ~ 60A | ||||||||||
PFG-1 | | | |||||||||
PFU-1 | | | |||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||
장벽 | |||||||||||
■ | 결상 방지 기능 첨부 205M 시리즈 | PFS-205M/PFS-205TM | |||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||
결상 방지 기능. 전압 引外하고 장치 부착도 라인업. | |||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||
※ 위 그림은 PFS-205M | |||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||
형식 | PFS-205M | PFS-205TM | |||||||||
사용법 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | |||||||||
전압 引外하여 장치의 유무 | 무 | 유 | |||||||||
적용 배리어 | PFS-BM (205 용) | ||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||
정격 전류 [A] | 200 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||||||
정격 단시간 내 전기 흐름 [kA] | | ||||||||||
정격 투입 차단 전류 [kA] | A 급 12.5 (실효치) | ||||||||||
정격 과부하 차단 전류 [A] | A 급 1,800 | ||||||||||
정격 지락 차단 전류 [A] | 30 | ||||||||||
개폐 용량 | 부하 전류 [A] | 200 | |||||||||
여자 전류 [A] | 10 | ||||||||||
충전 전류 [A] | 10 | ||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 60 (리액터 첨부) | ||||||||||
전압 引外하고 장치 정격 | | AC / DC 100V | |||||||||
포장 극 시간 | 퓨즈 引外합니다 [s] | 0.15 이하 | |||||||||
전압 引外합니다 [s] | | 0.15 이하 | |||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 개폐 용량 200 | |||||||||
기계적 [회] | 1,000 | ||||||||||
정격 내전압 [kV] | 60 | ||||||||||
사용 장소 | 실내 | ||||||||||
총 질량 [kg] | 9.0 | 9.5 | |||||||||
적용 퓨즈 링크 | PFG-1C (3.3kV 회로 전용) | | | ||||||||
PFG-1S | 75A, 100A | ||||||||||
PFG-1 | | | |||||||||
PFU-1 | | | |||||||||
▶ | 옵션 관련 제품 | ||||||||||
장벽 | |||||||||||
■ | 결상 방지 기능 없음 | PFS-2/PFT-2/PFS-204/PFS-204T/PFS-202/PFS-202T/PFS-203/PFS-203T | ||||||||||
▶ | 특 징 | |||||||||||
3.6kV 용 한류 퓨즈 만능 형 한류 퓨즈 설치 가능. PFT-2 · PFS-202T · PFS-203T · PFS-204T는 전압 引外하고 장치 부착. | ||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||
※ 위 그림은 PFS-2 | ||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||
형식 | PFS-2 | PFT-2 | PFS-204 | PFS-204T | ||||||||
사용법 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | ||||||||
전압 引外하여 장치의 유무 | 무 | 유 | 무 | 유 | ||||||||
적용 배리어 | PFS-B | | ||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 / 3.6 | |||||||||||
정격 전류 [A] | 100 | 200 | ||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | |||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | | |||||||||||
정격 투입 차단 전류 [kA] | A 급 12.5 (실효치) | |||||||||||
정격 과부하 차단 전류 [A] | | C 급 800 | | C 급 800 | ||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 100 | 200 | |||||||||
자화 전류 [A] | 5 | 10 | ||||||||||
충전 전류 [A] | 10 | |||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 30 (리액터 첨부) | |||||||||||
전압 引外하고 장치 정격 | AC / DC 100V | AC / DC 100V | ||||||||||
포장 극 시간 | 퓨즈 引外합니다 [s] | | ||||||||||
전압 引外합니다 [s] | | 0.15 이하 | | 0.15 이하 | ||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 개폐 용량 200 | ||||||||||
기계적 [회] | 1,000 | |||||||||||
정격 내전압 [kV] | 60 | |||||||||||
사용 장소 | 옥 | |||||||||||
총 질량 [kg] | 7.0 | 7.5 | 10.5 | 11.0 | ||||||||
적용 퓨즈 링크 | PFG-1C (3.3kV 회로 전용) | 30 A | 50 A | |||||||||
PFG-1S | | | | | ||||||||
PFG-1 | | | | | ||||||||
PFU-1 | 7 ~ 25A | 30.40A | ||||||||||
형식 | PFS-202 | PFS-202T | PFS-203 | PFS-203T | ||||||||
사용법 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | 삼극 연동 후크 막대기 조작 | 삼극 연동 후크 막대기 가동, 전압 引外하여 작업 | ||||||||
전압 引外하여 장치의 유무 | 무 | 유 | 무 | 유 | ||||||||
적용 배리어 | PFS-BL | |||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 / 3.6 | 7.2 | ||||||||||
정격 전류 [A] | 200 | |||||||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | |||||||||||
정격 단시간 전류 [kA] | 10 | |||||||||||
정격 투입 차단 전류 [kA] | A 급 12.5 (실효치) | |||||||||||
정격 과부하 차단 전류 [A] | | A 급 1,100 | | A 급 1,100 | ||||||||
개폐 용량 | 부하전류 [A] | 200 | ||||||||||
자화 전류 [A] | 20 | |||||||||||
충전 전류 [A] | 30 | |||||||||||
콘덴서 전류 [A] | 30 (리액터 첨부) | |||||||||||
전압 引外하고 장치 정격 | AC 100V | AC100V | ||||||||||
포장 극 시간 | 퓨즈 引外합니다 [s] | | ||||||||||
전압 引外합니다 [s] | | 0.1 이하 | | 0.1 이하 | ||||||||
개폐 수명 | 전기 [회] | 개폐 용량 200 | ||||||||||
기계적 [회] | 2,000 | |||||||||||
정격 내전압 [kV] | 6 호 A | |||||||||||
사용 장소 | 옥 | |||||||||||
총 질량 [kg] | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | ||||||||
적용 퓨즈 링크 | PFG-1C (3.3kV 회로 전용) | 100.200A | | |||||||||
PFG-1S | | | ||||||||||
PFG-1 | 75.100A | | ||||||||||
PFU-1 | 50.60A | 75.100A |
고압 퓨즈 (PFG 형태 등) | |||||||||||||
■ | PFG-1S | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
업계 최소 · 최경량. 정격 전류 G10 ~ 100A까지 폭 넓은 라인 업. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
※ 위 그림은 10 ~ 60A | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | PFG-1S (스트라이커 첨부) | ||||||||||||
정격 전압 [kV] | 7.2 | ||||||||||||
정격 차단 전류 [kA] | 40 | ||||||||||||
정격 최소 차단 전류 | 정격 전류 (G)의 약 2 배 차단 가능 ※ 1 | ||||||||||||
개폐 성능 | G | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
T | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||
M | 2 | 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | | |||||
C | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||
치수 [mm] | L | 203 | 260 | ||||||||||
ΦD | 41 | 50 | |||||||||||
중량 [kg] | 0.5 | 0.9 | |||||||||||
비고 | ※ 2 | ||||||||||||
※ 1. 최소 차단 전류에 대한 동작 시간은 약 100 초 이상입니다. ※ 2. PFG-1S 75,100 A는 PFS-205 전용 퓨즈 링크입니다. |
■ | PFU-1 | |||||||||||||||
▶ | 특 징 | |||||||||||||||
최소 차단 전류에서 정격 차단 전류까지 차단 가능. 전 영역 형 퓨즈. | ||||||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||||||
형식 | PFU-1 |
|
| |||||||||||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| |||||||||||
|
| 정격 차단 전류 [kA] | 40 |
|
| |||||||||||
|
| 정격 최소 차단 전류 | 전 영역 차단 가능 ※ 1 |
|
| |||||||||||
|
| 개폐 성능 | G | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
|
|
|
| T | 3 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 | 100 |
|
| |
|
| M | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 23 | 30 | 45 |
|
| |
|
| C | | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|
| |
|
| 치수 [mm] | A | 203 | 260 | 310 | 310 |
|
| |||||||
|
| B | 30 | 30 | 30 | 40 |
|
| ||||||||
|
| C | 41 | 50 | 60 | 77 |
|
| ||||||||
|
| 중량 [kg] | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | ||||||||||
※ 1. 최소 차단 전류에 대한 동작 시간은 약 7,200 초 (2 시간) 이상입니다. |
■ | QC-1 | |||||||
▶ | 특 징 | |||||||
진상 콘덴서 보호에 최적. 고압 컷 아웃 용 만능 형 한류 퓨즈. | ||||||||
▶ | 외형도 | |||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||
형식 | QC-1 |
|
| |||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| |||
|
| 정격 차단 전류 [kA] | 40 |
|
| |||
|
| 정격 최소 차단 전류 | 전 영역 차단 가능 ※ 1 |
|
| |||
|
| 개폐 성능 | G | 7 | 10 | 15 |
|
|
|
| T | 3 | 7 | 10 |
|
| |
|
| M | 2 | 4 | 5 |
|
| |
|
| C | | 5 | 7 |
|
| |
|
| 치수 [mm] | L | 224 |
|
| ||
|
| ΦD | 19 |
|
| |||
|
| 중량 [kg] | 0.3 | |||||
※ 1. 최소 차단 전류에 대한 동작 시간은 약 7,200 초 (2 시간) 이상입니다. |
■ | QCC-1 | |||||||
▶ | 특 징 | |||||||
공간 절약 · 간단 설치. 콘덴서 보호용 한류 퓨즈. | ||||||||
▶ | 외형도 | |||||||
※ 위 그림은 홀더 부착 | ||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||
형식 | QCC-1 |
|
| |||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| |||
|
| 정격 차단 전류 [kA] | 40 |
|
| |||
|
| 정격 최소 차단 전류 | 전 영역 차단 가능 ※ 1 |
|
| |||
|
| 개폐 성능 | G | 15 | 10 | 15 |
|
|
|
| T | - | - | - |
|
| |
|
| M | - | - | - |
|
| |
|
| C | 7 | 10 | 20 |
|
| |
|
| 치수 [mm] | L | 224 | 260 |
|
| |
|
| ΦD | 24 | 50 |
|
| ||
|
| 중량 [kg] | 0.3 | 0.9 | ||||
※ 1. 최소 차단 전류에 대한 동작 시간은 약 7,200 초 (2 시간) 이상입니다. |
■ | FT | |||||||||||||||
▶ | 특 징 | |||||||||||||||
변압기의 단락 보호에 최적. 고압 컷 아웃 퓨즈. | ||||||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||||||
※ 위 그림은 1 ~ 30A | ||||||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||||||
형식 | FT |
|
| |||||||||||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| |||||||||||
|
| 정격 전류 [A] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
|
| ||
|
| 종별 | 속 동형 (텐션 형) |
|
| |||||||||||
|
| 적용 컷 아웃 | 상자 고압 컷 아웃 원통형 고압 컷 아웃 | 상자 고압 컷 |
■ | FTS | ||||||||||||
▶ | 특 징 | ||||||||||||
변압기의 단락 보호에 최적. 고압 컷 아웃 퓨즈. | |||||||||||||
▶ | 외형도 | ||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||||||||
형식 | FTS |
|
| ||||||||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| ||||||||
|
| 정격 전류 [A] | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
|
| |
|
| L 치수 [mm] | 330 | 333 |
|
| |||||||
|
| 종별 | 속 동형 (텐션 형) |
|
| ||||||||
|
| 적용 기기 | 상자 고압 컷 아웃, 기중 차단기 |
■ | FL | |||||||||||||
▶ | 특 징 | |||||||||||||
변압기의 과부하 보호 · 단락 보호에 최적. 고압 컷 아웃 퓨즈. | ||||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||||
형식 | FL |
|
| |||||||||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| |||||||||
|
| 정격 전류 [A] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|
| |
|
| 종별 | 지동형(타임 러그형) |
|
| |||||||||
|
| 적용 컷 아웃 | 상자 고압 컷 아웃 원통형 고압 컷 아웃 |
■ | FWA | |||||||||||||||
▶ | 특 징 | |||||||||||||||
정전이 허용되지 않는 고객에게 적합합니다. 유지 보수의 간소화가 도모된 재폐로형 퓨즈. | ||||||||||||||||
▶ | 외형도 | |||||||||||||||
※ 위 그림은 원통형 용 | ||||||||||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||||||||||
| 형식 | FWA (상자 용) | FWA (원통형 용) |
|
| |||||||||||
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 |
|
| |||||||||||
|
| 정격 전류 [A] | 제1단 | 1.3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|
|
|
| 제2단 | 1.3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|
| |
|
| 종별 | 더블, 지동형(타임 러그형) |
|
| |||||||||||
|
| 적용 컷 아웃 | 상자 고압 컷 아웃 | 원통형 고압 컷 아웃 |
■ | FB | |||||||
▶ | 특 징 | |||||||
고압 컷 아웃 용 도체 편 (소 안내 선). | ||||||||
▶ | 외형도 | |||||||
※ 위 그림은 30A | ||||||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||||
형식 | FB |
|
| |||||
|
| 정격 전류 [A] | 30 | 50 | 100 |
|
| |
|
| 인장 하중 | 245N (25kgf) 이상 |
|
| |||
|
| 온도 상승 [℃] | 25 다음 |
|
| |||
|
| 단시간 전류 | 1,000 A, 1 초 (1 회) | 2,000 A, 1 초 (1 회) | 5,000 A, 1 초 (1 회) |
|
| |
|
| 적용 컷 아웃 | PC-6 모양, PC-6S 모양, | PC-6 모양, PC-6S 모양, | PC-7 모양, PC-7S 모양 |
■ | BF-200 | |||||
▶ | 특 징 | |||||
PFS-201M 시리즈 전용 도체 편. 3 개 1 세트. | ||||||
▶ | 외형도 | |||||
▶ | 정격 및 사양 | |||||
| 형식 | BF-200 |
|
| ||
|
| 사용 장소 | 실내 |
|
| |
|
| 정격 전압 [kV] | 7.2 / 3.6 |
|
| |
|
| 정격 전류 [A] | 200 |
|
| |
|
| 정격 단시간 내 전기 흐름 [kA] | 8 |
|
| |
|
| 치수 | L | 202 |
|
|
|
| ΦD | 41 |
|
| |
|
| 중량 [kg] | 0.3 |
|
| |
|
| 적용 홀더 | PFS-201M 시리즈 |
전압 보상 장치 (SVG) | |||||||
■ | 기동 보상 장치 (저압) | ||||||
▶ | 특 징 | ||||||
발전기 전원의 안정 공급 IGBT 소자의 사용으로 부하 변동 속도 추종하여 플리커 감소 (업계 최고 수준) 무단 출력 섬세한 조정이 가능 발전기 용량 저감과 연료 비용 절감 | |||||||
▶ | 용 도 | ||||||
발전기 용량 저감, 연료 비용 절감, 플리커 보상, 순간 전압 강하 보상, 역률 개선, 분산 전원 대응 | |||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||
정격 용량 [kvar] | 300 (지연, 진행) | ||||||
상수 | 3 상 | ||||||
정격 전압 [V] | 400 /440 | ||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||
응답 시간 | 역률 제어시 | 50 % 보상 시간 20ms 이내 / 80 % 보상 시간 40ms 이내 | |||||
전압 제어시 | 50 % 보상 시간 40ms 이내 / 80 % 보상 시간 80ms 이내 | ||||||
냉각 방식 | 강제 통풍 냉각 | ||||||
무게 [kg] | 2,000 이하 | ||||||
주요 제어 방법 | 전압 제어 / 역률 제어 | ||||||
SVG에 대한 문의는 전화주세요. |
■ | 플리커 보상 장치 (고압 형) | ||||||
▶ | 특 징 | ||||||
전력 품질 개선! IGBT 소자의 사용으로 부하 변동 속도 추종하여 플리커 나 급격한 전압 변동을 억제 (업계 최고 수준) 무단 출력 섬세한 조정이 가능 | |||||||
▶ | 용 도 | ||||||
플리커 보상, 순간 전압 강하 보상, 역률 개선, 분산 전원 대응, 삼상 불평형 전압 보상, 훼란찌 보상 | |||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||
정격 용량 [kvar] | 300 (지연, 진행) | ||||||
상수 | 3 상 | ||||||
정격 전압 [V] | 6.6 | ||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||
응답 시간 | 역률 제어시 | 50 % 보상 시간 20ms 이내 / 80 % 보상 시간 40ms 이내 | |||||
전압 제어시 | 50 % 보상 시간 40ms 이내 / 80 % 보상 시간 80ms 이내 | ||||||
냉각 방식 | 강제 통풍 냉각 (리액터 인버터 부분) / 유입 자냉 (변압기 부분) | ||||||
무게 [kg] | 5,000 이하 (칸막이 포함) | ||||||
주요 제어 방법 | 전압 제어 / 역률 제어 | ||||||
SVG에 대한 문의는 전화주세요. |
■ | 신 재생 에너지 (태양 광 · 풍력)의 전압 상승 대책 SVG (SVC) | ||||||
▶ | 특 징 | ||||||
전력 품질 개선! SVG (SVC)에 의한 전력 안정화! 태양 광 발전 사업 (메가 솔라), 풍력 발전 사업에서 계통에 연결할 때 배전 계통의 전압 상승을 억제하기 좋은 | |||||||
▶ | 용 도 | ||||||
플리커 보상, 순간 전압 강하 보상, 역률 개선, 분산 전원 대응, 삼상 불평형 전압 보상, 훼란찌 보상 | |||||||
▶ | 정격 및 사양 | ||||||
정격 용량 [kvar] | 300 (지연, 진행) | ||||||
상수 | 3 상 | ||||||
정격 전압 [V] | 6.6 | ||||||
정격 주파수 [Hz] | 50 / 60 | ||||||
응답 시간 | 역률 제어시 | 50 % 보상 시간 20ms 이내 / 80 % 보상 시간 40ms 이내 | |||||
전압 제어시 | 50 % 보상 시간 40ms 이내 / 80 % 보상 시간 80ms 이내 | ||||||
냉각 방식 | 강제 통풍 냉각 (리액터 인버터 부분) / 유입 자냉 (변압기 부분) | ||||||
무게 [kg] | 5,000 이하 (칸막이 포함) | ||||||
주요 제어 방법 | 전압 제어 / 역률 제어 | ||||||
SVG에 대한 문의는 전화주세요. |
기타 제품 | |||||||
■ | 고압 배전용 피뢰기 | ||||||
GL-B6G-T | GL-B6G | ||||||
▶ | 특 징 | ||||||
ZnO 소자의 뛰어난 비선형 저항하면 대부분 속류가 흐르지 않기 때문에, 가혹한 번개 서지 보호 용으로 적합합니다. 제한 전압이 JEC-203 규격 값보다 충분히 낮기 때문에 보호 성능을 개선하고 보호 범위가 확대됩니다. 무보수 무 검사로 장기간 사용할 수 있습니다. 완전 밀봉 구조이므로 보수 · 점검이 거의 필요 없습니다. |
- 이전글전력 배전 제품 22.09.14