플랜트 수명주기에 따라 현장 장비 관리를 통해 계측 유지보수 운영 효율성을 극대화합니다.

장치 관리 시스템 InnovativeField Organizer™

플랜트 수명 주기에 따른 현장 장비 관리를 통해 계측 유지보수 운영 효율성 극대화

  •  

플랜트 수명 주기에 따른 현장 장비 관리를 통해 계측 유지보수 운영 효율성 극대화

IFO(InnovativeField Organizer)는 다양한 공급업체의 DCS 시스템과 함께 현장 장비 간의 HART 통신을 사용하여 기존의 4~20mA 통신으로는 달성할 수 없었던 현장 장비의 진단 및 유지보수 정보를 극대화하여 플랜트 계측 유지보수 개선에 기여합니다.
DCS 시스템이 Azbil Co., Ltd.에서 제조 한 Harmonas-DEO 인 경우 HART 통신뿐만 아니라 FOUNDATION 필드 버스 통신도 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 다음 장면에서 그 힘을 보여줍니다.

  • 사전 시작 검사를 획기적으로 간소화 플랜트가 시작되기 전에 수행되는 루프 점검 작업을 극적으로 간소화
    하여 정기적 인 수리를위한 건설 기간을 단축하는 데 기여합니다.
  • 일일 유지 보수 간소화 작동 중
    현장 장비의 상태를 확인할 때 과거와 같이 커뮤니케이터로 현장에 갈 필요는 없지만 먼저 계측실이나 사무실에서 IFO를 사용하여 장비의 상태를 확인한 다음 실제로 필요할 때만 현장으로 파견하십시오.
  • 현장 장비의 교란을 조기에 감지하는 동안
    유지 보수 담당자는 현장 장비의 작동 상태를 하루 24 시간, 연간 365 일 모니터링하고, 장비 변조가 감지되면 경고 알림을 통해 오작동이 발생하기 전에 대책을 장려하고 장비로 인한 공장 가동 중단 방지에 기여합니다.
    * 오작동을 알리는 진단 기능이있는 현장 장치가 적합합니다.
  • 정기점검시의 제어밸브 개폐점검의 최적화 제어밸브의 경우, 정기점검시의 개방점검을 적절히 수행하기 위하여, 운전중 IFO에 기록된 진단메시지, 즉 g아 먹거나 누출될 수 있는 진단메시지, 각 제어밸브 열화상태에 따라 셧다운 후 검사를 실시한다.
    우리는 시간 기반에서 조건 기반 유지 보수로 검사 할 제어 밸브 목록의 전환을 지원합니다.

특   징
  1. 업그레이드하지 않고 현재 DCS에 설치할 수 있음 기존 플랜트에 대한 소개는 기존 현장 배선을 그대로 사용하는 HART 통신을 사용합니다.
    기존 DCS는 업그레이드 없이 설치할 수 있습니다.
    타사 DCS의 경우 개별적으로 연결된 HART 통신 호환 장치인 HART 네트워크 장치를 사용하여 시스템을 구성합니다.
    Azbil Co., Ltd.에서 제조한 DCS의 경우, I/O의 유형에 따라 BU100 HART 통신 모듈 또는 개별 HART 통신이 있는 HART 네트워크 유닛을 사용하여 시스템을 구성합니다.
  2. HART 통신을 사용하더라도 현장 기기와의 고속으로 HART 통신이 가능하여 단일 필드 디바이스에 대해
    HART 통신의 온라인 트렌드 진단 1200 bps 전속 통신이 가능하고, 실제 동작에서 FEVOLUTION 필드버스와 거의 동등한 고속 통신을 실현한다. 이를 통해 FOUNDATION 필드버스 또는 HART 통신을 사용하든 온라인으로 밸브 추세 모니터링을 할 수 있습니다.
    특히, DCS 출력(OP 또는 MV) 및 제어 밸브의 실제 개방 및 편차는 1초 내에 지속적으로 모니터링됩니다.
  3. 현장 장치의 이상 비상 알림 현장 장치의 진단 기능에
    의해 매우 긴급한 것으로 진단된 비정상의 경우 장치 이상에 대한 경고가 발행되고 긴급한 조치가 필요하다는 것을 알려줍니다. 또한 팻 램프로 LAN으로 연결된 원격 위치를 알릴 수도 있습니다.

기   능
  • 작업 흐름에 따라 루프 검사를 획기적으로 간소화 루프 검사는 사전 시작 검사 작업을 간소화
    하기 위해 다음 작업 단위에서 지원됩니다.
    • 1. 현장 장비의 생존 확인 및 연속성 확인
    • 2. 현장 장치 시운전
    • 3. 출력 값을 확인하여 필드 장치가 값을 올바르게 측정하는지 확인하십시오.
    • 4. 3점 확인 5점(HART 통신만 해당)
  • 인터록 및 시퀀스 체크를 획기적으로 간소화
    하여 IFO의 시뮬레이션된 입력 도구를 사용하면 현장에서 시뮬레이션된 입력에 대해 IFO에서 여러 HART 장치로 출력 전류 값을 한 번에 설정하거나 시퀀스 및 인터록 테스트를 위해 터미널 패널에서 출력 전류 값을 설정할 수 있습니다. 이 도구는 시퀀스 테스트 및 인터록 테스트를 위해 현장 또는 터미널 패널에서 시뮬레이션 된 입력 작업이 필요하지 않아 테스트 작업의 효율성을 향상시킬뿐만 아니라 와이어 분리 필요성을 제거하여 재 연결 중 연결 오류의 원인을 제거하여 안전성을 향상시킵니다.
  • 밸브 조절에 특화된 진단 기능을 갖춘 밸브 유지보수 조절을 위한 강력한 지원, 밸브
    조절 유지 보수 지원 시스템으로 명성을 얻고 있는 Valstaff는 이제 IFO와 함께 사용할 수 있습니다. Azbil Co., Ltd.의 스마트 밸브 포지셔너 (AVPx02 및 AVPx03)의 온라인 모니터링을 통해 제어 밸브 및 포지셔너의 오작동을 조기에 감지하고 문제를 줄이며 제어 밸브 유지 보수에 대한 의사 결정에 필요한 정보를 시각화하여 밸브 유지 보수 규제의 효율성을 지원할 수 있습니다.
  • HART 통신 호환 필드 장치 및 FEVOLUTION 필드버스 호환 장치를 포함하여 최대 3,000개의 필드 장치를 최대 3,000개의 필드 장치에 연결할 수
    있습니다.
  • 다중 공급업체 필드 장치 조정 및 구성
    HART 통신 호환 필드 장치와 FEVOLUTION 필드버스 호환 장치는 모두 DTM(장치 유형 관리자) 또는 DD(장치)입니다. 설명) 또는 EDD(향상된 DD).

07bb0e85249079e31439230225a08a3c_1666835858_87.jpg
07bb0e85249079e31439230225a08a3c_1666835859_06.jpg
07bb0e85249079e31439230225a08a3c_1666835859_24.jpg
07bb0e85249079e31439230225a08a3c_1666835859_44.jpg
 

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.