중앙 집중식 모니터링 및 시스템 관련 [LPG 중앙 전송 패널] > 유공압 관련 장비

본문 바로가기

유공압 관련 장비

유공압 관련 장비

Azbil Kimmon 중앙 집중식 모니터링 및 시스템 관련 [LPG 중앙 전송 패널]

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 182회 작성일 22-11-03 11:30

본문

이 장치는 단일 아날로그 라인에서 최대 128미터(ACU의 경우 64미터)를 모니터링합니다. ※ 재고가 종료되는대로 판매는 종료하겠습니다.



중앙 집중식 모니터링 및 시스템 관련 [LPG 중앙 전송 패널] * 재고가 종료되는 즉시 단종

LPG용 중앙 집중식 전송 패널. 10 년간 붙박이 건전지. 미터 수에 따른 2 종류의 라인 업

사용법

기능

1. 8 비트 I / F 통신 기능이있는 통신 장치 (공통 유형 NCU, P-NCU)에 연결하여 센터와 다중 미터 간의 양방향 통신을
실현할 수 있습니다.


2. 접점 신호 입력 기능
자동 전환 밸브의 접점 출력을 연결하여 전환 밸브가 활성화되면 통화 통신이 센터로 전송됩니다. (KEM1000A는 기능이 없습니다)


3. 잔량모니터링 기능
여러 미터의 사용량을 합산하여 잔량을 모니터링합니다. (KEM1000A는 기능이 없습니다)


4. 예약 검침 기능
설정된 날짜와 시간에 계량기를 읽고 설정된 날짜와 시간에 센터에 전화를 걸어 통신합니다.


5. 배터리 전압 호출 기능
중앙 집중식 전송 패널 자체의 배터리 전압이 떨어지면 알려줍니다.

특  징
  • 단일 전화선 또는 PHS 회선으로 최대 32미터를 연결할 수 있습니다.
  • 8비트 I/F는 I/F를 터미널에 연결하는 데 사용됩니다.
  • 중앙 집중식 모니터링 산업의 표준 I/F인 8비트 I/F를 사용합니다.
  • 각 기업에 공통된 NCU 및 P-NCU와의 친화력을 높였습니다.
  • 미터 수에 따라 최적으로 설계
    아파트 수에 따라 16 유닛과 32 유닛의 두 가지 유형을 사용할 수 있습니다. 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
  • AC100V 전원 공급 장치 내장 배터리로 10 년 동안 작동
    하 여 시공이 필요 하지 않기 때문에, 어디 든 설치할 수 있습니다.


제품 정보

검침, 전송 시스템

중앙 집중식 모니터링 및 시스템 관련 [LPG 중앙 전송 패널] * 재고가 종료되는 즉시 단종

사 양

상부 I/F8비트 I/F(1회로)
상위측메서드반이중
통신 사양속도300bps
기호8비트 코드
미터 측 I/F5비트 I/F (16,32 회로)
미터 측메서드반이중
통신 사양속도200bps
기호5비트 코드
전원내장 리튬 배터리
설치 위치바깥


환경 조건

구조방수의
작동 온도 조건-10 °C ~ + 50 °C
작동 습도 조건85%RH 이하
내구성 조건10년 무정비(표준 사용 조건 하에서)
설치 위치벽 장착


외형 치수

모델명KEM1100/KEM1000A
KEM2100B
크기210(W)×269(H)×52(D)272(W)×256(H)×45(D)
무게875g(16대용)650g (32대용)