AZBIL TACO 에어필터 필터/레귤레이터 > 막식 드라이어
페이지 정보
본문
에어 필터 필터/레귤레이터
막식 건조기
FDB-0□□, FD□-□0□
- 전원은 일체 불필요하고, 방폭 에리어에서도 사용 가능합니다
- 높은 수증기 선택성
- 기계적 및 전기적 유지 보수가 필요하지 않습니다.
- 퍼지 유량 조정 회로를 내장하고 있습니다
- 설치 자세에 제한이 없고, 공간 절약으로 다양한 장소에 설치 가능합니다
표준 사양
사용 및 적용 범위 | 비 부식 가스 제습 | 비고 | |
유체 온도 | -20 ~ 55℃ (단, 빙결하지 않는 것) | 제습 성능을 유지하기 위해 유체 온도를 낮추고 ≤5℃ 범위에서의 사용을 권장합니다. | |
주변 온도 | -20 ~ 55℃ (단, 빙결하지 않는 것) | ||
사용압력범위 | 압축공기 IN - OUT | 0 ~ 0.85MPa | |
퍼지 공기 IN - OUT | 0 ~ 0.05MPa |
형식 번호와 대표 특성치
형식 번호 | 공급 공기유량 (L/min) | 치수 (mm) | 피팅 사이즈 | 질량 (kg) | 퍼지 방식 | |||
공급공기 IN - OUT | 퍼지 공기 IN - OUT | |||||||
FDB-002-TF | ~ 150 | Dia.=32 | - | L=240 | Rc1/4 (1/4NPT) | Rc1/8 (1/8NPT) | 0.22 | - |
FDB-002-TN | ~ 100 | Dia.=32 | - | L=340 | 0.28 | - | ||
FDB-003-TN | ~ 300 | Dia.=5 | - | L=310 | Rc3/8 (3/8NPT) | Rc1/2 (1/2NPT) ※Applicable | 0.63 | - |
FDB-003-TF | ~ 600 | 0.60 | - | |||||
FDB-004-BN | ~ 1,200 | Dia.=75 | - | L=340 | Rc1/2 (1/2NPT) | - | 1.40 | *1 |
FDB-010-BN | ~ 1,800 | Dia.=110 | - | L=370 | Rc1 (1NPT) | - | 4.81 | |
FDC-M05-TN | ~ 15 | W=36 | H=75 | D=15 | M5 (Female) | M5 (Female) | 0.05 | - |
FDC-M05-BN | - | *1 | ||||||
FDC-001-BN | ~ 50 | W=61 | H=112 | D=15 | Rc1/8 (1/8NPT) | - | 0.27 | *1 |
FDC-001-LN*2 | ||||||||
FDC-001-BF | ~ 80 | W=61 | H=112 | D=31 | Rc1/8 (1/8NPT) | - | 0.27 | *1 |
FDC-001-LF*2 | ||||||||
FDC-002-BN | ~ 150 | W=70 | H=153 | D=40 | Rc1/4 (1/4NPT) | - | 0.35 | *1 |
FDC-003-BN | ~ 300 | W=100 | H=200 | D=50 | Rc3/8 (3/8NPT) | - | 0.68 | *1 |
FDC-003-BF | ~ 450 | 0.73 | ||||||
FDC-003-LF*2 | ||||||||
FDF-002-TN | ~ 30 | Dia.=25 | - | L=516 | Rc1/4 (1/4NPT) | Rc1/8 (1/8NPT) | 0.12 | - |
* 공급 공기 유량의 란에 기재된 수치는 공급 공기 압력이 0.7MPa에서 공급 공기
IN-OUT간의 압력 손실이 0.035MPa 이하인 유량을 나타냅니다.
*1 퍼지 유량 조정 회로를 내장하고 있습니다.
*2 저퍼지 사양입니다.
- 이전글에어 필터 필터/레귤레이터 > 오일 리무버 필터 23.04.12
- 다음글에어필터 필터/레귤레이터 > 솔레노이드 밸브 부착 필터/레귤레이터, 솔레노이드 밸브 부착 레귤레이터 23.04.11