AZBIL TACO 방향제어밸브 > 다이어프램식 2포트 전자밸브
페이지 정보
본문
MVS-2304YHVSBDC24V
방향 제어 밸브
다이어프램식 2포트 솔레노이드 밸브
형 MVS-220□Y, MVS-23□□Y
- 다이어프램식으로 유량이 크
- 물, 저점도 액체에 사용 가능
- 무급유로 사용할 수 있습니다
- DIN 단자 접속식입니다
- 진공 회로의 ON, OFF용으로 사용할 수 있습니다
표준 사양
용도 | 압력 공기용 | 액체용*1 | |
사용유체 | 에어 필터로 여과된 압력 공기 | 물·저점도 액체 | |
사용압력범위 | 0.02~0.70MPa | 0.15 ~ 0.70MPa | |
주변 온도 | 5 ~ 50℃ | ||
윤활 | 불필요 | ||
수동 조작 | 없음 | ||
정격 전압 | ・AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz ・AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz ・DC24V | ||
허용 전압 변동률 | -15 ~ +10% | ||
절연의 종류 | B종 |
*1. 액체용은 압력공기용과 동일한 기본 형식입니다. 부식성이 없는 저점도의 액체를 사용해 주십시오.
※진공의 경우 및 압력공기용으로 사용압력이 0.02~0.15MPa로 저압인 경우 전자밸브는 수직으로 설치해 주십시오.
솔레노이드의 전류값
- | 전압/주파수 | 50Hz | 60Hz |
시동 전류 | AC100V | 0.126A | 0.100A |
AC200V | 0.060A | 0.049A | |
유지 전류 | AC100V | 0.104A | 0.084A |
AC200V | 0.050A | 0.041A | |
직류 | DC24V | 0.490A |
※상기 이외의 전압에 대해서는 문의해 주십시오.
대표 특성치
형식 번호 | 관 연결 나사 | 응답 시간* (msec) | 질량(kg) | 유효단면적(mm²) < Cv값 > | |
압력공기・액체용 | ON | OFF | |||
MVS-2202Y | Rc1/4 | 9.6 | 10.4 | 0.5 | 35 <1.9> |
MVS-2203Y | Rc3/8 | 40 <2.2> | |||
MVS-2204JY | Rc1/2 | ||||
MVS-2304Y | 12.4 | 20.2 | 1.5 | 110 <5.9> | |
MVS-2306Y | Rc3/4 | 170 <9.2> | |||
MVS-2310Y | Rc1 | 240 <13.0> | |||
MVS-2312JY | Rc1 1/4 | 350 <18.9> |
* 응답시간은 압력공기 0.50MPa일 때의 값입니다.
장시간 방치 후, 시동시에 기재된 값을 초과하는 경우가 있습니다.
형식 번호
●형 MVS-220□Y
MVS-220 | 2 | Y | H | V | S | B | DC24V |
제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[1]관접속나사
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4J | Rc1/2(오버포트) |
[2] 전압의 종류
무기입 | AC |
H | DC |
[3] 용도
무기입 | 압력공기, 액체용 |
V | 진공용 |
[4] 부속품
무기입 | 부속품 없음 |
S | DIN. 표시등 단자, 서지 킬러 부착 |
[5] 브라켓 부속
무기입 | 브래킷 없음 |
B | 브라켓 부착 |
[6] 정격 전압
AC100V | AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※상기 이외의 전압이 필요한 경우는 전압과 주기를 지정해 주십시오.
●형 MVS-23□□Y
MVS-23 | 04 | Y | H | V | S | B | DC24V |
제품명 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[1]관접속나사
04 | Rc1/2 |
06 | Rc3/4 |
10 | Rc1 |
12J | Rc1 1/4(오버포트) |
[2] 전압의 종류
무기입 | AC |
H | DC |
[3] 용도
무기입 | 압력공기, 액체용 |
V | 진공용 |
[4] 부속품
무기입 | 부속품 없음 |
S | DIN. 표시등 단자, 서지 킬러 부착 |
[5] 브라켓 부속
무기입 | 브래킷 없음 |
B | 브라켓 부착 |
[6] 정격 전압
AC100V | AC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※상기 이외의 전압이 필요한 경우는 전압과 주기를 지정해 주십시오.