방향제어밸브 > 슈퍼포펫 3포트 전자밸브 고저압 전환용 > 자동화 생산 장비

본문 바로가기

자동화 생산 장비

자동화 생산 장비

AZBIL TACO 방향제어밸브 > 슈퍼포펫 3포트 전자밸브 고저압 전환용

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 493회 작성일 23-04-12 10:16

본문

363-201-81B0AC100V

방향 제어 밸브


슈퍼 포펫 3포트 솔레노이드 밸브 고저압 전환용

형태 363/8-□01, 형태 36B-□00

슈퍼 포펫 3포트 전자밸브 고저압 전환용 형 363/8-□01, 형태 36B-□00
  • 포펫 구조로 유지 보수 및 유지 보수가 간단합니다.
  • 외부 파일럿 방식에 의해 확실한 작동을 얻을 수 있습니다
  • 대유량의 제어 밸브로서 최적입니다
  • 내구성이 뛰어난 밸브입니다.
  • 무급유로 사용할 수 있습니다
 


표준 사양

사용유체필터로 정화된 압력공기
사용압력메인밸브측 압력범위*1고압측(IN)0.05 ~ 1.0MPa
저압측(EX)0 ~ 0.85MPa
파일럿 압력(P) 설정*2P = 고압측(IN)압력 + [0 ~ 0.2MPa] 또한
P ≧ 저압측(EX)압력 + [0.15MPa]
내압1.6MPa
주변 온도5 ~ 50℃
표준 액세서리비 잠금식 수동 누름 버튼, 장착 브래킷
정격 전압・AC100V 50Hz, AC110V 60Hz
・AC200V 50Hz, AC220V 60Hz
・DC24V
허용 전압 변동률정격 전압에 대해 -15 ~ +10%
절연의 종류B종

*1. 고압측 압력(IN포트) ≧ 저압측 압력(EX포트)으로 합니다.
36B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)의 사용 압력 범위는 0.2 ~ 1.0MPa입니다.

*2. 파일럿 압력은 1.0MPa를 초과하지 않도록 하십시오.

솔레노이드의 전류값(2위치식(외부 파일럿식))

2위치식
(외부 파일럿식)
-형태 363/8-□01형태 36B-□00
전압/주파수50Hz60Hz50Hz60Hz
시동 전류AC100V0.30A [0.065A]0.26A [0.058A]0.510A [0.750A]0.435A [0.630A]
AC200V0.15A [0.035A]0.13A [0.032A]0.260A [0.380A]0.220A [0.335A]
유지 전류AC100V0.20A [0.040A]0.18A [0.033A]0.240A [0.240A]0.192A [0.192A]
AC200V0.10A [0.075A]0.09A [0.019A]0.120A [0.120A]0.096A ​​[0.096A]
직류DC24V0.40A [0.075A]0.646A [0.646A]

※[ ]내 전류값은 2위치식 더블 솔레노이드형의 경우입니다.

대표 특성치

●2위치식 더블 솔레노이드

형식 번호IN, OUT, EX 포트
관 접속 나사
유효단면적(mm²)
< Cv값 >
응답 시간*
(msec)
질량(kg)
IN - OUTOUT - EX
363-201-91B0Rc1/444 <2.4>42 <2.3>40 이하1.4
363-301-91B0Rc3/853 <2.8>50 <2.7>
363-401-91B0Rc1/255 <3.0>60 <3.2>
368-401-91B0125 <6.8>135 <7.3>40 이하2.0
368-601-91B0Rc3/4180 <9.7>170 <9.2>
368-801-91B0Rc1195 <10.5>180 <9.7>
368-A01-91B0Rc1 1/4200 <10.8>180 <9.7>
36B-A00-91B0410 <22.2>386 <20.9>40 이하7.0
36B-B00-91B0Rc1 1/2450 <24.4>407 <22.0>
36B-C00-91B0Rc2480 <26.0>423 <22.9>

* 응답시간은 압력공기 0.50MPa일 때의 값입니다.
장시간 방치 후 시동시에 기재된 값을 초과하는 경우가 있습니다.

※형식번호 말미에 정격전압을 표시해 주십시오.

●2위치식 싱글 솔레노이드・노멀 클로즈

형식 번호IN, OUT, EX 포트
관 접속 나사
유효단면적(mm²)
< Cv값 >
응답 시간*
(msec)
질량(kg)
IN - OUTOUT - EX
363-201-81B0Rc1/444 <2.4>42 <2.3>40 이하1.1
363-301-81B0Rc3/853 <2.8>50 <2.7>
363-401-81B0Rc1/255 <3.0>60 <3.2>
368-401-81B0125 <6.8>135 <7.3>40 이하1.8
368-601-81B0Rc3/4180 <9.7>170 <9.2>
368-801-81B0Rc1195 <10.5>180 <9.7>
368-A01-81B0Rc1 1/4200 <10.8>180 <9.7>
36B-A00-81B0410 <22.2>386 <20.9>40 이하6.4
36B-B00-81B0Rc1 1/2450 <24.4>407 <22.0>
36B-C00-81B0Rc2480 <26.0>423 <22.9>

* 응답시간은 압력공기 0.50MPa일 때의 값입니다.
장시간 방치 후 시동시에 기재된 값을 초과하는 경우가 있습니다.

※형식번호 말미에 정격전압을 표시해 주십시오.

형식 번호

363-201-81B0AC100V
제품명[1][2][3][4][5][6]

[1] 기본 본체 사이즈

33/8B
81B
B1 1/2B

[2]관접속나사

2Rc1/4
3Rc3/8
4Rc1/2
6Rc3/4
8Rc1
ARc1 1/4
BRc1 1/2
CRc2

[3] 기능

8단일 솔레노이드, 듀얼 공급
9더블 솔레노이드, 듀얼 공급

[4] 부속품

B비 잠금식 수동 푸시 버튼, 장착 브래킷
R잠금식 수동 푸시 버튼, 장착 브래킷

[5] 작동 형식

0솔레노이드
2표시등 및 서지 킬러 부착 솔레노이드

[6] 정격 전압

AC100VAC100V 50/60Hz, AC110V 60Hz
AC200VAC200V 50/60Hz, AC220V 60Hz
DC24VDC24V

※상기 이외의 전압이 필요한 경우는 전압과 주기를 지정해 주십시오.


 