2단 로터식 치환 환기용 공조기

  • 7 에너지를 모두와 깨끗하게
  • 11 살아갈 수 있는 마을 만들기
  • 13 기후 변화에 대한 구체적인 대책

현열비가 작은 대체 환기에 이상적

도입 실적:홀, 체육관 5건(22대) (2020년도 시점)

용도 예

현장 설치 예 (T 구민 문화 센터)
  • 극장과 콘서트홀
  • 병원, 노인 홈 및 개호 시설
  • 항온 창고 등

특징

  • 냉각 코일 출구 후 재열에 공기-공기 회전식 현열 교환기를 사용하여 환기의 폐열을 이용합니다.
  • 전열교환기의 효율도 현열교환기의 재열에 의해 얻은 열을 환기에 사용하여 고효율로 운용합니다.
  • 냉수만의 2관 방식으로, 전기 히터 등의 별도 열원 없이 재열 가능하기 때문에, 설비비를 삭감 가능합니다.

에너지 절약

  • 재열에 필요한 에너지가 필요하지 않습니다.
  • 환기 엔탈피는 재열에 사용되기 때문에 냉각 코일 전 엔탈피가 떨어지고
    코일 부하가 줄어 듭니다.
  • 상기의 효과에 의해, 현장 설치예의 홀에서는, 냉각 코일 부하는, 재열 히터를 사용했을
    경우의 약 60%로 예상됩니다.
    주) 재열 히터 사용한 경우의 재열과 냉각의 합계를 100%로 계산