Thermal Engineering[TTE-NET] 냉매 서브쿨/에바틸드 시스템
페이지 정보
본문
냉매 서브쿨/에바틸드 시스템
공냉 빌딩용 멀티 공조 시스템의 냉방 운전 효율을 높이는 「냉매 서브 쿨 시스템」의 발전형으로서, 냉매를 물로 냉각하는 열교환기와 냉각탑을 일체화한 「에바틸드 유닛」을 개발했습니다.
당 유닛을 사용한 「에바틸드 시스템」에서는 냉각수 배관 공사가 불필요하게 되어 시공을 대폭 간소화합니다.
(특허 제4472383호, 특허 제4798884호, 특허 제4813151호, 특허 제5295481호, 특허 제5693932호)
수상·인정
- NEDO 「헤세이 25년도 지구 온난화 대책 기술 보급 등 촉진 사업」에 채택
(태국 왕국에 있어서의 공조 냉매 과냉각 시스템 프로젝트의 안건 발굴 조사) - 제3회 JABMEE 환경 기술 우수상 수상
(「전산용 PAC를 이용한 냉매 서브 쿨 시스템」2011년)
특징
에바틸드 유닛
- 냉매를 물로 냉각하는 열교환기와 냉각탑을 일체화
- 본 유닛 내부에는 액냉매관의 코일이 있어 여기에 살수와 통풍을 실시하여 물의 증발잠열로 냉매를 냉각합니다.
- 빌마르 1세트당 1대 연결
- 소형 경량
- 편개문에서 반입 가능하며, 엘리베이터에 의해 기설 건물 옥상에의 설치도 용이합니다.
- 냉방 부하에 따라 자동 운전
- 빌딩용 멀티로부터 운전 신호를 받거나 사용자가 본 유닛의 발정을 제어할 필요는 없습니다.
에바틸드 시스템
- 성 시공
- 냉매·급수 배관 연결, 및 전원 공사만으로 본 시스템의 도입이 가능합니다. 냉각수 배관 공사는 불필요합니다.
- 에너지 절약
- 【예】 30마력의 빌마르에 본 시스템을 도입한 경우, 냉매 종류가 R407C의 구형기에서는 냉방 소비 전력량을 약 14%, 최대 소비 전력을 약 35% 삭감할 수 있습니다.
냉매 종류가 R410A인 신형기에서는 각각 약 8%, 약 23% 삭감할 수 있습니다.
사양
본체
- 【외형 치수】
- 500W x 650D x 1150H
- 【제품 중량】
- 약 95kg(운전시)
- 【풍량】
- 약 2400CMH
- 【살수량】
- 약 24L/min
- 【열교환기】
- CUPФ9.53 22열 x5단 x480L
전열면적 1.6m2
전원
- 【전압】
- 3Ф20V
- 【소비 전력】
- 250/285W(50/60Hz)
급수
- 【사용수량】
- 최대 연속 사용 수량 0.25L/min
- 【압력】
- 0.01~0.5MPa
- 【풍량】
- 약 2400CMH
- 【수질】
- 냉각탑보급수의 수질기준에 준한다
(일본냉동공조공업회 JRA-GL 02)
접속 배관 사이즈
- 【냉매액관】
- 3Ф20V
- 【급수관】
- SUS15A 여성
- 【배수관】
- SUS15A 여성
옵션
- 냉매 온도 센서
- (냉매의 온도 저하를 육안 가능하게 합니다)
- 단수 감지 기능
- (단수시 자동 정지하여 고장을 방지합니다)
- 이전글분자체 (분자 체) 형 전열 교환기 22.10.11
- 다음글황산 플랜트 > ZeCor® >황산용 촉매 22.10.04