벽 취출 방식 IDC 공조 시스템 IDC-SFLOW ® > 플랜트 설비 장비

본문 바로가기

플랜트 설비 장비

플랜트 설비 장비

Thermal Engineering[TTE-NET] 벽 취출 방식 IDC 공조 시스템 IDC-SFLOW ®

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 533회 작성일 22-10-13 10:21

본문

벽 취출 방식 공조 시스템 IDC-SFLOW ® 

  • 7 에너지를 모두와 깨끗하게
  • 9 산업과 기술혁신의 기반을 만들자
  • 11 살아갈 수 있는 마을 만들기
  • 13 기후변화에 대한 구체적인 대책
  • IDC-SFLOW® ※1 은 공조기계실과의 칸막이벽으로부터 직접 서버실내에 냉기를 공급하는 방식(벽 취출 방식)을 채용하고 있습니다.
  • 통상의 바닥 취출에 비해 공조기의 송풍 동력을 약 1/3까지 저감 가능합니다.
  • 콜드아일에의 급기의 정류 기구에 의해, 냉기를 랙 흡입면까지 안정적으로 공급할 수 있어 랙 흡입 온도의 균일화를 도모할 수 있습니다.
  • 히트 스폿이 발생하기 어렵고, 고부하 랙의 냉각에도 대응할 수 있는 시스템이 되고 있습니다.

IDC-SFLOW ® : Internet Data Center Side Flow System

  1. ※1(주)관전에너지솔루션과의 공동개발

(특허 제5743536호, 특허 제5748469호, 특허 제5926030호, 특허 제6049981호,
특허 제6117500호, 중국 10253816 등)

도입 실적:24건(2020년도 시점)

수상·인정

  • '그린IT 어워드 2012 심사위원 특별상' 수상
  • 제13회 산학관 제휴 공로자 표창 “환경대신상” 수상

특징

  • 송풍 동력:바닥 취출 방식에 비해 1/3 (당사 시산치)
  • 랙 흡입 온도의 편차: 정류 기구에 의해 바닥 취출 방식에 비해 1/4
  • 랙당 냉각 능력: 평균 6kW/랙(국소적으로는 17 kW/랙까지 가능)
  • 바닥 공간: 에어컨용으로는 불필요
  • PUE : 외기를 활용한 냉각을 병용함으로써 국내 최고위(~1.2)를 실현 가능

시스템 개요

IDC-SFLOW®에 의한 시스템 구성 예

IDC-SFLOW ® 에 대응하는 공냉 패키지 공조기

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.